返回 查找 头条 题库 下·载 评论

有关第一、二、三层设置一个疏散楼梯间的问题!

更多精彩→消防资源网 举报 25-02-24 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

    石老师写的《建筑防火通用规范-解读及应用》:第274页,要点4,(1)的内容,对应276页图示8。这个内容是否有国家或地方对防火通规的官方答疑支持?因为按石老师的解读,假设有一个3层办公建筑,一层建筑面积300㎡,人数10人,二三层都小于200㎡,那么到二三层的疏散楼梯都可以只设置一部。但如果对原7.4.1条文的语义来看,要求严格的图审还是会认为:一层建筑面积大于200平,所以二三层还是应按不符合设一个疏散楼梯的条件。
 

回答:
    本要点实施的前提是“第二层、第三层的疏散楼梯完全独立且在首层直通室外”。当一层与二、三层完全分隔开,二、三层的疏散楼梯间直通室外时,二、三层可按本条规定确定疏散楼梯数量。

见下图示意:


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭