防烟排烟口-手动驱动装置(手动按钮),设置原则及部位

更多精彩→消防资源网 举报 24-12-30 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:本文明确了常闭式送风口和排烟口(排烟阀)的手动驱动装置(也称为手动按钮)设置原则,明确了现场安装位置要求。
    当防烟系统采用常闭式送风口,排烟系统采用常闭式排烟口(排烟阀)时,应设置现场手动驱动装置。手动驱动装置应设置在所控制的风口(阀门)附近,距楼地面应在1.3m~1.5m之间;手动驱动装置应明显可见,应能在现场直接判断所控制的送风口和排烟口(排烟阀)位置。
    尤其在设置有多个防烟分区的大空间场所,手动驱动装置必须明确指示控制风口位置和控制区域,并应做出明显标识。(一旦操作区域失误,将导致系统完全失效)
 
    (1)防烟系统的常闭式送风口主要设置在前室等部位,排烟系统的排烟口(排烟阀)设置在排烟风管上,主要设置在房间和走道等部位。常闭式送风口和排烟口(排烟阀)均应具备自动控制和手动控制功能,自动控制主要是通过火灾自动报警系统实现,存在较大的不确定性,因此必须保证手动控制功能。手动控制功能主要通过手动驱动装置实现,目前产品均采用机械连锁(钢丝绳)方式来驱动阀门及风口(不依赖电气信号)。
    (2)《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017第6.4.3条规定,常闭送风口、排烟阀或排烟口的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。
    (3)综上可知,当防烟系统采用常闭式送风口,排烟系统采用常闭式排烟口(排烟阀)时,应设置现场手动驱动装置。手动驱动装置应设置在所控制的风口(阀门)附近,距楼地面应在1.3m~1.5m之间;手动驱动装置应明显可见,应能在现场直接判断所控制的送风口和排烟口(排烟阀)位置。尤其在设置有多个防烟分区的大空间场所,手动驱动装置更应明确指示控制风口位置和控制区域,并应做出明显标识。(一旦操作区域失误,将导致系统完全失效)。参见【图示1】~【图示3】。
    (4)以下视频为排烟口(排烟阀)的手动按钮操作及控制原理示意,防烟系统的现场手动机构和控制方式相同,不另述。
    (5)以下【图示1】~【图示3】为常闭式送风口、排烟口(排烟阀)及手动驱动装置安装示意图,该图示引自《消防设施通用规范-解读及应用》(石峥嵘编著)。
图片
 

【图示1】常闭式送风口及手动驱动装置安装示意图

图片
 

【图示2】排烟阀及手动驱动装置安装示意图

图片
 
【图示3】排烟口及手动驱动装置安装示意图