返回 查找 头条 题库 下·载 评论

防火门之争| 疏散楼梯间-直通室外及建筑屋面的门!

更多精彩→消防资源网 举报 21-12-09 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:疏散楼梯间直通室外的门(包括直通建筑屋面的门),当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门。

参考专题:防火单元-概论!

 

争议:有观点认为,防烟楼梯间和封闭楼梯间直通室外及建筑屋面的门,需要采用防火门。

本文观点:疏散楼梯间直通室外的门(包括直通建筑屋面的门),当满足与相邻建筑及洞口的防火间距要求时,可采用满足功能要求的普通门,不需要使用防火门。

分解如下:

一、疏散楼梯间需要采用分隔措施的原因:

疏散楼梯间是建筑内的相对安全区域,是人员安全疏散的竖向通道,也是消防员进入建筑进行灭火救援的主要路径,应作为独立的防火单元,以防范建筑内其他区域的火灾危害,防范不同楼层的火灾通过疏散楼梯间蔓延。

二、疏散楼梯间防火分隔措施的类别:

疏散楼梯间作为独立的防火单元,通过防火分隔措施与其他区域进行分隔,使之具备一定防火性能,是防范火灾蔓延和火灾危害的基本处置手段。疏散楼梯间的防火分隔措施,主要包括满足规范要求的防火间距、满足耐极限要求的隔墙(或外墙),以及防火门等。其中,防火间距是最可靠的防火分隔措施。

三、“防火隔墙、防火门等防火分隔措施,对内不对外”的处置原则:

当疏散楼梯间与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要再采用防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可以采用满足功能要求的普通门、窗。

疏散楼梯间的防火隔墙、防火门等防火分隔措施,主要针对建筑内墙(与建筑内部其他区域的隔墙)及内墙开口,这就是“对内不对外”原则!

四、总结:

依上可知,当疏散楼梯间外墙与相邻建筑及洞口的间距满足防火间距要求时,其外墙没必要采取其他防火分隔措施,只需满足对应耐火等级建筑的外墙要求,并可采用满足功能要求的普通门、窗,不需要采用防火门、防火窗。

五、其他:

1、对于采用机械加压送风系统的防烟楼梯间或封闭楼梯间,门、窗等应满足机械加压送风系统的功能要求。

2、疏散楼梯间直通室外的安全出口,须确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不得采用减少防火间距的处置措施。

3、疏散楼梯间直通屋面的疏散门,应确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不宜采用减少防火间距的处置措施;当疏散门作为安全出口时,须确保与相邻建筑及本建筑相邻洞口的防火间距要求,不得采用减少防火间距的处置措施。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

l龙的传人 24-01-18

当直通屋面 , 屋面设置有甲类液体设备、管线时,直通屋面的门  有没有要求?

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭