厂房(仓库)-不同危险类别防火分区的允许建筑面积!

更多精彩→消防资源网 举报 22-11-09 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:确因工艺或生产所需,同一厂房(仓库)中,允许存在不同火灾危险性分类的防火分区,但整体建筑的火灾危险性分类应按最大的部分确定,建筑的耐火等级、最多允许的建筑层数以及仓库的占地面积等,都应按火灾危险性最大的部分确定,这是基本原则。

当同一厂房或仓库内存在不同火灾危险性分类的防火分区时,防火分区的最大允许建筑面积可以根据该防火分区的实际火灾危险性类别确定。

对于甲乙类厂房仓库,当存在多个防火分区时,任一防火分区之间均应采取可靠的防火防爆处置措施,确保任一防火分区的火灾均不对相邻防火分区造成危害,当可能对相邻防火分区造成危害时,应独立建造,不应划为多个防火分区。

一、争议由来:
《建规》3.3.1和3.3.2明确了厂房和仓库的防火分区面积,由表3.3.1和表3.3.2可知,厂房和仓库的火灾危险性分类、耐火等级和建筑高度决定了防火分区的最大允许建筑面积。
由此引发争议:某一火灾危险性分类的厂房或仓库,当存在较低火灾危险性分类的防火分区时,该防火分区是否允许按较低危险等级确定最大允许建筑面积?比如,在乙类厂房中,某防火分区的火灾危险性分类为丙类,是否允许按丙类火灾危险性确定防火分区最大允许建筑面积?
二、参考依据:
1、《建筑防火设计常见问题释疑》(倪照鹏老师编著)的“问题2-12“中,表述了以下观点:
一座厂房或仓库内不同楼层或防火分区的最大允许建筑面积、不同楼层或防火分区之间的防火分隔应根据本楼层或防火分区及相邻楼层或相邻防火分区的火灾危险性类别确定;不同楼层或防火分区内的防火分隔、消防设施、室内消防给水、疏散设施与疏散距离等可以根据该楼层或防火分区的实际火灾危险性类别、楼层位置及建筑面积等确定。例如,乙类厂房中允许有丙类火灾危险性的防火分区,而其中丙类火灾危险性的防火分区的最大允许建筑面积可以按照国家标准关于丙类火灾危险性生产场所的相应要求确定。
2、《<建筑设计防火规范>图示及应用》(石峥嵘编著)的“3.1.2要点2“中,表述了以下观点:
(1)同一座厂房中,允许存在不同火灾危险性类别的防火分区,整体建筑的火灾危险性分类,应按火灾危险性最大的防火分区或楼层确定。
建筑的耐火等级、最多允许建筑层数、与其他建(构)筑物的防火间距等,都应按整体建筑的火灾危险性分类确定,但各防火分区的最大允许建筑面积可按其自身的火灾危险性类别确定。
(2)同一座仓库中,允许存在不同火灾危险性类别的防火分区,整体建筑的火灾危险性分类,应按火灾危险性最大的防火分区或楼层确定。
建筑的耐火等级、最多允许建筑层数、与其他建(构)筑物的防火间距,以及仓库的占地面积等,都应按整体建筑的火灾危险性分类确定,但各防火分区的最大允许建筑面积可按其自身的火灾危险性类别确定。
三、本文观点:
关于防火分区的最大允许建筑面积,《建筑防火设计常见问题释疑》和《<建筑设计防火规范>图示及应用》的基本观点一致:
同一座厂房或仓库中,允许存在不同火灾危险性类别的防火分区,整体建筑的火灾危险性分类,应按火灾危险性最大的防火分区或楼层确定。当同一厂房或仓库内存在不同火灾危险性分类的防火分区时,防火分区的最大允许建筑面积可以根据该防火分区的实际火灾危险性类别确定。
为防误区,本文补充要求如下:
对于甲乙类厂房仓库,当存在多个防火分区时,任一防火分区之间均应采取可靠的防火防爆处置措施,确保任一防火分区的火灾均不对相邻防火分区造成危害,当可能对相邻防火分区造成危害时,应独立建造,不应划为多个防火分区。
 
 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

永不言弃_j3Cw 22-11-16

对于厂房仓库整体火灾危险性的确定,个人看法如下:
1、《建规》第3.1.2条明确规定厂房整体火灾危险性,按火灾危险性较大的生产部分占其所在楼层的建筑面积的比例来确定。《建规》第3.1.2条将厂房火灾危险性类别确定、防火分区火灾危险性类别确定以及丁、戊类厂房内设置油漆工段的特殊规定三个方面的内容高度浓缩在这一条规范里了。结合本条规范上下文的意思,第1款关于火灾危险性类别可以按火灾危险性较小的部分确定的条件中,“厂房”对应“本层”,“防火分区”对应“本防火分区”,“丁、戊类厂房内的油漆工段”对应“10%”。根据这个对应关系,同一座厂房内有不同火灾危险性生产时,当火灾危险性较大的生产部分占本层建筑面积的比例小于5%时,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时,厂房的生产火灾危险性类别可按火灾危险性较小的部分确定。也就是说不论该厂房多少层,总建筑面积多少,划分多少个防火分区,厂房整体火灾危险性,是按火灾危险性较大的生产部分占其所在楼层的建筑面积的比例来确定的。按照这个原则确定厂房整体火灾危险性,还有一个意义,当火灾危险性较大的生产部分面积较大,占比超过所在楼层面积5%,而其所在楼层的面积又无法再扩大时,在生产工艺许可的情况下,可以将火灾危险性较大的生产部分分散布置到不同楼层,避免厂房因火灾危险性较大部分过于集中导致整体火灾危险性升高。
2、为什么不能以某个防火分区火灾危险性作为判定厂房整体灾危险性的依据?我们都知道,划分防火分区是控制火灾蔓延,提高厂房消防安全性能的有效手段。理论上说,防火分区划分越小,厂房应该越安全,把火灾危险性较大的生产部分放入一个面积较小的防火分区或独立划分防火分区,是应当提倡的。但是,由于防火分区面积一般都不大于其所在楼层的面积,按火灾危险性较大的生产部分占防火分区面积比来判定火灾危险性极有可能会比按楼层面积比确定的火灾危险性大,此时如果按该防火分区的火灾危险性来确定整个厂房的火灾危险性,极易将厂房整体火灾危险性类别提高。如果因为划分防火分区反而加大了厂房的火灾危险性,那就违背了消防设计的基本原则,也会将设计者陷于两难境地。
3、《建规》第3.1.2条从字面上看起来是厂房和防火分区火灾危险性类别的判定标准,在实际应用中主要是作为一个控制指标来使用的。投资者建一座厂房,主要用途是什么,用什么原料设备生产出什么产品,在投资决策阶段就已经确定,生产的主要火灾危险性也基本上确定了,投资估算、发改委核准备案、土地预审等等都要以这个主要火灾危险性为依据的。当厂房中存在不同火灾危险性生产时,设计者要做就是对厂房或防火分区内火灾危险性较大的生产部位、工段按照5%、10%、20%的控制指标,对危险性较大的生产部分面积进行控制,或者对其在楼层、防火分区进行调整,防止厂房生产火灾危险性被“升格” ,同时尽量使防火分区火灾危险性与厂房整体火灾危险性一致。当然,如果因为生产需要确实无法调整,导致某些防火分区火灾危险性与整体火灾危险性不一致时,厂房内也是允许不同火灾危险分类的防火分区存在的,这个时候这些防火分区的最大允许建筑面积就要按其自身的火灾危险性类别来确定。
4、仓库的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定,这是规范的明确规定。当然,按火灾危险性最大的楼层或防火分区火灾危险性确定,这种说法也没毛病,因为火灾危险性最大的物品放在哪个楼层或防火分区,这个楼层或防火分区的火灾危险性总是最大的。但是,这种提法不严谨,也会引起学员答题思路的混乱。
5、楼层火灾危险性的提法,有待商榷。如果能正确理解《建规》第3.1.2条中“本层”的含义,就不会提出这个说法了。