返回 查找 头条 题库 下·载 评论

疏散走道在防火分区处,是否必须采用常开甲级防火门?

更多精彩→消防资源网 举报 21-08-31 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:疏散走道在防火分区的分界处,如非作为安全出口,通常可设置甲级防火门、防火卷帘、防火分隔水幕等防火分隔设施。

 

疑问:依据《建筑设计防火规范》6.4.10规定:疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。这里的甲级防火门,是否一定要采用常开防火门?可否采用防火卷帘、水幕替代?

回答:通常情况下,疏散走道是针对特定防火分区的概念,火灾条件下,人员从房间进入疏散走道,通过所在防火分区的安全出口进行疏散,没必要通过疏散走道向其他防火分区疏散(除非是借用相邻防火分区安全出口的情形),不同防火分区可采取防火卷帘等防火分隔措施直接隔离。

疏散走道在防火分区的分界处,可设置甲级防火门、防火卷帘、防火分隔水幕等防火分隔设施,分述如下:

一、疏散走道在防火分区的分界处,当作为安全出口时,应采用甲级防火门,是否需要采用常开式防火门,可酌情处置。

一定条件下,防火分区可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,疏散走道在防火分区的分界处,当作为安全出口时,应采用甲级防火门,是否需要采用常开式防火门,可酌情处置:

1、经常有人通行的疏散走道,应采用常开防火门。(图示1)

为方便通行,防止防火门频繁关闭造成损坏,经常有人通行的防火门,应采用常开式防火门,并应采取措施使之能在着火时自行关闭,如设置与报警系统联动的控制装置、电动闭门器(或电磁门吸)等。

图片

(图示1)

2、非经常有人通行的疏散走道,当防火门不需要经常开启时,可采用常闭式防火门。(图示2)

常开式防火门依赖于火灾报警控制系统,要求系统处于自动状态才能发挥使用,且很多常开式防火门没有设置温控自闭功能,存在较大的不确定性。因此,对于不需要经常开启的防火门,应尽量保持关闭状态,宜采用常闭式防火门。

图片

(图示2)

注:常开式防火门存在较大的不确定性,对于不需要经常开闭的场所,宜采用常闭式防火门,参专题:常开式防火门-可靠性隐忧!

二、疏散走道在防火分区的分界处,当不作为安全出口时,可采用甲级防火门、防火卷帘、防火分隔水幕等防火分隔设施。

通常情况下,疏散走道是针对特定防火分区的概念,火灾条件下,人员从房间进入疏散走道,通过所在防火分区的安全出口进行疏散,没必要通过疏散走道向其他防火分区疏散(除非是借用相邻防火分区安全出口的情形),不同防火分区可采取防火卷帘等防火分隔措施直接隔离。

疏散走道在防火分区的分界处,当不作为安全出口时,可设置甲级防火门、防火卷帘、防火分隔水幕等防火分隔设施

1、当采用甲级防火门时,可依第一项要求确定是否采用常开式防火门。

2、当采用防火卷帘时,防火卷帘应满足《建规》6.5.3相关规定。(图示3)

图片

(图示3)

3、当采用防火分隔水幕时,应采用开式洒水喷头,并应满足《自动喷水灭火系统设计规范》的相关规定。(图示4)

图片

(图示4)

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

消防网友66019 22-05-18

6.4.10 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。不是这里说不能用防火卷帘么?...为啥文章讲不用做安全出口就可以防火卷帘...  疏散走道处的不是用来疏散还能用来做么子的啊?

1 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭