返回 查找 头条 题库 下·载 评论

耐火极限-基本概念,承重和非承重构件的判定区别!

更多精彩→消防资源网 举报 25-01-10 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:建筑构件的燃烧性能和耐火极限,是决定建筑物耐火等级的主要依据。

对于不同的建筑结构或构、配件,耐火极限的判定标准和所代表的含义可能不完全一致。
文末附视频分解!

一、耐火极限的基本概念:

耐火极限,是在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用时间(用小时表示)。

为方便实际应用中的借鉴采纳,《建筑设计防火规范》的附录表,对常用材料和构件的耐火极限进行了举例。也可以依据《建筑构件耐火实验方法》(GB/T9978.1至GB/T9978.9),经检测确定。

1、承载能力:是试件在耐火试验期间能够持续保持其承载能力的时间:

2、完整性:是试件在耐火试验期间能够持续保持耐火隔火性能的时间。

3、隔热性:是试件在耐火试验期间持续保持耐火隔热性能的时间。

二、对于不同的建筑结构或构、配件,耐火极限的判定标准和所代表的含义可能不完全一致。

比如:柱的耐火极限测定主要考察其在试验条件下的承载力和稳定性能;非承重墙体的耐火极限测定主要考察该墙体在试验条件下的完整性能和隔热性能。(详见现行国家标准《建筑构件耐火试验方法》系列GB/T 9978.1~GB/T 9978.9)

三、通常情况下,对于非承重吊顶构件和非承重垂直分隔构件,只需要依据《建筑构件耐火试验方法第1部分:通用要求》(GB/T9978.1)中的相应规定,对构件耐火的完整性和隔热性进行判定。

四、对于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件,也只需要依据各自的产品标准,对耐火完整性和隔热性进行判定。

关于防火卷帘、防火玻璃、防火门、防火窗等建筑分隔构件的耐火极限判定,我们将后续专题讲解。

五、有关燃烧性能和耐火极限的视频分解:

建筑构件-燃烧性能和耐火极限

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭