返回 查找 头条 题库 下·载 评论

层高受限的设备层、管道层-消防设施要求

更多精彩→消防资源网 举报 20-07-15 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:设备层和管道层均应按相关规范要求设置消防设施,对于对于层高较低的设备层、管道层,应针对不同情况采取措施:

 

一、需要设置室内消火栓系统的建筑,设备层和管道层均应设置消火栓系统。

1、对于层高小于2.2m的管道层且只敷设管道时可不设消火栓,但宜在管道层的入口处附近设置两个消火栓以备消防队员灭火使用。

2、对于层高较低,无法正常操作消火栓的设备层,可参照第1条要求处置。

二、需要设置自动灭火系统的建筑,设备层和管道层均应设置自动灭火系统。

1、自动灭火系统的选型和设计,应与设备层和管道层的层高和保护对象相适应,根据层高和保护对象采取合适的自动灭火设施。

2、对于层高较低,人员无法正常通行,仅供检修人员进入的设备层、管道层,如确认无可燃物,可不设置自动灭火系统。

三、需要设置火灾自动报警系统的建筑,设备层和管道层均应设置火灾自动报警系统。

1、火灾自动报警系统的选型和设计,应与设备层和管道层的层高和保护对象相适应,根据层高和保护对象采取合适的火灾自动报警系统。

2、对于层高较低,人员无法正常通行,仅供检修人员进入的设备层、管道层,如确认无可燃物,可不设置火灾自动报警系统。 

 

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭