返回 查找 头条 题库 下·载 评论

疏散走道| 袋形走道长度的确定!

更多精彩→消防资源网 举报 21-05-31 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:袋形走道,即单向疏散走道,本文所述的袋形走道长度,是指袋形走道尽端至安全出口的距离。

通常情况下,在公共建筑和住宅建筑中,袋形走道长度受制于走道两侧或尽端房间的疏散距离,无需特别规定。

但是,个别特例情况下,仍有必要控制袋形走道的长度,即控制走道尽端至安全出口的距离。

 

一、常规情况下,袋形走道长度受制于端部房间的疏散距离,无需特别规定:

1、公共建筑和住宅建筑的安全疏散距离,包括危险区域(房间内)的疏散距离和次危险区域(疏散走道)的疏散距离。

危险区域的疏散距离是指房间内(或户内)任一点至房间疏散门(或疏散户门)的直线距离(L1),次危险区域的疏散距离是指房间疏散门(或疏散户门)至最近安全出口的直线距离(L2)。

图片

2、示例:图示1的袋形走道,端部房间任一点至房间疏散门的直线距离(L1),房间疏散门至最近安全出口的直线距离(L2),均应满足规范要求,端部长度L3无需特别规定。

图片

(图示1)

二、特例情况下的限制措施:

实际应用中,也确存在一些特例项目,端部的房间并没有向疏散走道开设疏散门(房间用作其他功能空间或通过其他疏散走道疏散),就可能出现L3较大的情况(图示2),这时应予控制。

考虑L3走道部分的火灾危险性小于内部房间,因此,应可参照“房间内任一点至房间疏散门的直线距离(L1)”,来控制L3部分的长度。以高层办公建筑为例,依《建规》5.5.17规定,图示2的L3距离,不应大于20m,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,不应大于25m。

图片

(图示2)

在一些商业场所的走道或连廊等部位,可能成为扩大的空间,成为人员逗留的场所,也可参照类似方式,适当控制安全疏散距离,防止极端情况的发生。

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

虫虫 21-11-23

请问下老师,如果L3端部有人停留,这个距离不用考虑吗?

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭