返回 查找 头条 题库 下·载 评论

防火玻璃、防火卷帘-替代防火隔墙和防火墙的原则及处置措施!

更多精彩→消防资源网 举报 21-09-08 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:防火玻璃、防火卷帘替代防火隔墙和防火墙,必须遵行一定的规则和要求:

1、防火玻璃仅可应用于防火墙的局部洞口。

2、防火卷帘可以局部替代防火墙。

3、防火卷帘和防火玻璃隔墙,均不得应用于疏散楼梯间和前室等部位。

4、防火卷帘不得应用于疏散走道隔墙。

5、防火卷帘和防火玻璃隔墙,不得作为特殊区域的分隔措施。

详解如下:

第一章 防火玻璃隔墙

防火玻璃隔墙,是由防火玻璃、镶嵌框架和防火密封材料组成,在一定时间内,满足一定耐火性能要求的非承重隔墙。

防火玻璃隔墙主要由防火玻璃构成,按耐火性能分类,防火玻璃可分为隔热型防火玻璃(A类)和非隔热型防火玻璃(C类),按耐火极限分类,防火玻璃可分为0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、 3.00h五个等级。

虽然防火玻璃的耐火极限已达到防火隔墙和防火墙的耐火极限要求,但应考虑以下因素影响:

1、防火玻璃的认证检验尺寸是有限的,检验样品的长边通常在1.2m左右,实际应用中需要通过镶嵌框架和防火密封材料扩展,防火玻璃隔墙的实际耐火极限受镶嵌框架和防火密封材料的影响,加上现场施工环境影响,实际应用中的防火玻璃隔墙,难以有效保证。

2、在《防火玻璃非承重隔墙通用技术条件》(GA97-1995)中,仅有耐火极限最高为1h的防火隔墙,如采用耐火极限1h以上的防火玻璃隔墙,缺乏一定的理论依据。

第二章 防火卷帘

防火卷帘由帘面、导轨、箱体、卷门机、控制箱等组成,可分为钢质防火卷帘、特级防火卷帘。特级防火卷帘符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求。

按耐火极限分类,防火卷帘可分为2.00h、3.00h两个类型。同样,虽然防火卷帘的耐火极限已达到防火隔墙和防火墙的耐火极限要求,但也存在以下问题:

1、防火卷帘的认证检验尺寸是有限的,目前认证检验的尺寸均为3.0m*3.0m,实际应用尺寸均大于认证检验尺寸,加上现场施工环境影响,防火性能和可靠性受到影响。

2、防火卷帘最大的不确定因素是需要通过报警联动下降,可靠性相对较低。

第三章 应用禁忌

​防火玻璃墙的可靠性不仅与玻璃本身的耐火性能有关,而且取决于固定框架的安装情况。防火卷帘在实际使用过程中,存在防烟效果差、可靠性低等问题。建筑高度大于250m的建筑,防火墙、防火隔墙不得采用防火玻璃墙、防火卷帘等替代。建筑高度不大于250m的建筑,应用注意事项如下:
      一、防火玻璃不能替代防火墙,除规范另有规定外,防火玻璃仅能用于局部的防火墙洞口,防火玻璃的应用尺寸不宜超过防火玻璃的认证检验尺寸。

二、防火卷帘可以局部替代防火墙,防火卷帘仅应安装在以梁柱为框架的洞口,并不应对防火墙的结构造成影响,除车库、中庭等场所外,防火卷帘的应用长度,应符合《建规》6.5.3-1的相关要求。

三、防火卷帘和防火玻璃隔墙,均不得应用于疏散楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯前室等部位,这些部位是保证人员安全疏散的相对安全区域,不得应用防火卷帘和防火玻璃隔墙。

四、防火卷帘不得应用于疏散走道隔墙,疏散走道应该是固定的通道,以加强人员对安全通道的印象,不得采用临时下放的分隔措施,防火卷帘可靠性差,下放时甚至可能对疏散人群造成伤害。

五、防火卷帘和防火玻璃隔墙,不得作为特殊区域的分隔措施,以下情况的防火隔墙和防火墙,均不得使用防火卷帘和防火玻璃隔墙:

1、设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔。

2、除商业服务网点外,住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分与非住宅部分之间,应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板完全分隔;当为高层建筑时,应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板完全分隔。

3、剧场、电影院、礼堂确需设置在其他民用建筑内时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。

4、歌舞娱乐放映游艺场所的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔。

5、医疗建筑内的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人照料设施,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.00h的楼板与其他场所或部位分隔,墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗。

第四章 参考专题及视频

一、参考专题:
1、防火卷帘-概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!
2、防火玻璃分类及应用,能否替代防火墙?为何无B类防火玻璃?

 

二、参考视频:

1 防火卷帘-主要结构及工作原理(3D)

2 防火卷帘-概述·主要分类

3 特级防火卷帘

4 防火卷帘的应用

5 防火卷帘-报警联动控制(3D)

6 防火卷帘-消防用水量计算

7 防火玻璃

 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭