返回 查找 头条 题库 下·载 评论

防护冷却系统·防护冷却水幕-区别及应用!

更多精彩→消防资源网 举报 20-10-17 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:很多人纠结《建规》、《喷规》中自动喷水灭火系统、防护冷却系统以及防护冷却水幕的概念,本文分解如下:

 

2017版《自动喷水灭火系统设计规范》中,引入了防护冷却系统的概念,但2018版《建筑设计防火规范》没有与之协调,造成诸多困惑!

一、本质上说,防护冷却水幕也是属于防护冷却系统,但在《自动喷水灭火系统设计规范》中,防护冷却水幕和防护冷却系统是两个相对独立的概念。

1、防护冷却水幕属于开式系统,是由水幕喷头、雨淋报警阀组或感温雨淋报警阀等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的水幕系统。

2、防护冷却系统属于闭式系统,是由闭式洒水喷头、湿式报警阀组等组成,发生火灾时用于冷却防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施的闭式系统。

二、中庭、步行街等场所的防火卷帘、防火玻璃,其自动喷水灭火系统保护,通常采用防护冷却系统,也可以采用防护冷却水幕。

在步行街、中庭等场所,采用防火玻璃作为防火分隔时,其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h,当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙时,应设置自动喷水灭火系统进行保护,本处所述的自动喷水灭火系统,通常采用防护冷却系统,也可以采用防护冷却水幕。(5.3.2、5.3.6)

三、防护冷却系统和防护冷却水幕,没有保护防火卷帘的实际意义!

防火卷帘分类很多,其中的无机特级防火卷帘和水雾式(汽雾式)钢质特级防火卷帘,均符合耐火完整性、隔热性和防烟性能要求,不需要另外的防护冷却系统保护。

注1:水雾式(汽雾式)钢质特级防火卷帘,通常为单层钢质卷帘,配以水雾或喷淋系统保护,用水量较防护冷却系统和防护冷却水幕要少很多。

注2:有关防火卷帘,可参专题:防火卷帘-概念误区,禁用、限制及选型原则,疑难探讨!

四、通常情况下,防护冷却系统较防护冷却水幕更有优势!

防护冷却系统采用闭式洒水喷头,相对开式的防护冷却水幕,设计用水量少,因此,除非是特别指定的情况(比如舞台口防火幕等),通常建议采用防护冷却系统。

五、疑问:

步行街、中庭等场所的防护冷却系统,可以用防护冷却水幕替代吗?

可以替代。

但是,中庭和步行街等部位的应用长度通常较大,防护冷却水幕是开式系统,会需要更多的用水量,因此不建议使用。

六、规范条文引用:

 

 

申明:建筑千差万别,规范不可能详尽所有可能,本人已发近千专题和视频,期待用一种相对合理的思路来解决普遍性问题,欢迎留言! 

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

巴不豆 21-03-12

个人观点:中厅的防火卷帘做防护冷却系统不合适,一方面开口部位过大按规范计算长度消防水量太小;另一方面规范上对于中厅部位仅对防火玻璃做了防宽,而对防火卷帘没有做放宽处理。

0 赞 0 踩 [回复]举报

关闭

关闭