返回 查找 头条 题库 下·载 评论

消防电梯控制面板-怎样满足防水等级要求?

更多精彩→消防资源网 举报 25-02-27 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

《通规》2.2.10第3款要求电梯的控制面板防水等级达到IPX5,据了解市面上的产品都不满足,请问这个要怎么执行?

回答:

外壳防护等级(IP代码),通常是指电气设备的外壳防护等级,也可应用于消防设备的外壳防护等级。由《外壳防护等级(IP代码)》GB/T 4208—2017的规定可知,IPX5省略了第一位特征数字(用字母X替代),未规定对接近危险部件的防护等级和防止固体异物进入的防护等级;第二位特征数字“5”表示“防喷水,向设备外壳的各个方向喷水均无有害影响”。由此可知,电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳应具备防喷水性能,应保证从各个方向喷水均无有害影响,不会影响消防电梯的正常运行。详细解读参见《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.10条要点2。

该要求高于现行消防电梯产品标准《消防员电梯制造与安装安全规范》GB/T 26465—2021等相关规定,有待消防电梯产品标准的后续修订。在此期间的消防电梯采购需求,应提示生产单位,确保控制面板满足《通用规范》要求:电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的外壳防水性能等级不应低于IPX5。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭