《消防设施通用规范》第11.3.6条补风系统的设置范围!

更多精彩→消防资源网 举报 24-06-05 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


问题:

《消防设施通用规范》第11.3.6条的理解是①地下、半地下建筑走道;②地下房间;③地上建筑大于等于500方,以上3点前提是设置了排烟,都要设置补风,正确否?

回答:

对于设置排烟系统的场所,地下、半地下房间和走道均需要考虑补风,地上建筑面积≥500㎡的房间需要考虑补风。补风系统可分为机械补风系统和自然补风系统。