返回 查找 头条 题库 下·载 评论

厂房成组布置,设置自动灭火系统时占地面积可否加倍?

更多精彩→消防资源网 举报 22-06-23 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘 :对于成组布置的厂房,防火分区最大允许建筑面积可依本规范3.3.3条规定加倍,但厂房占地面积之和仍应小于本规范第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑面积(按其中较小者确定,但防火分区的最大允许建筑面积不限者,不应大于10000m²),不应加倍。

规范条文:
图片
注:为方便理解,在本文中,《建筑设计防火规范》统称“本规范”。
主要争议:
当厂房设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可以加倍,相应的占地面积是否可以加倍?
参考观点:
对于成组布置的厂房,当设置自动灭火系统时,防火分区最大允许建筑面积可依本规范3.3.3条规定加倍,但厂房占地面积之和不应加倍。
说明如下:
1、本规范3.4.8条文本意,不支持占地面积加倍。
本规范3.4.8条文中,明确规定“成组布置厂房的占地面积之和应小于本规范第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑面积”,而有关设置自动灭火系统允许防火分区最大允许建筑面积加倍的规定为本规范第3.3.3条。因此,依条文(3.4.8)本意,即使厂房设置自动喷水灭火系统,数座厂房占地面积之和仍应小于本规范第3.3.1条规定的防火分区最大允许建筑面积(按其中较小者确定,但防火分区的最大允许建筑面积不限者,不应大于10000m²)。
2、参照本规范第5.2.4条规定,成组布置厂房的占地面积不宜加倍。

本规范第5.2.4条允许单、多层民用建筑成组布置,要求“建筑物的占地面积总和不大于2500m²”,由本规范5.3.1条文可知,“2500m²”为本规范表5.3.1规定的一、二耐火等级的单、多层民用建筑的防火分区最大允许建筑面积。由此可知,即使本规范5.3.1条文允许设置自动灭火系统的防火分区的最大允许建筑面积加倍,但成组布置建筑的占地面积仍不做加倍。

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!

 
本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 


下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)




点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!

可点击左下角“阅读原文”进入消防资源网:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

写留言

关闭

关闭