疏散楼梯间及前室| 开门数量,直接开设房间疏散门的要求!

更多精彩→消防资源网 举报 21-07-15 公众号阅读 T
100%
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!


石峥嵘:公共建筑的人员相对繁杂,为确保疏散楼梯间和前室的相对独立性,增强安全性能,公共建筑的疏散楼梯间和前室,不宜开设多个疏散门。

除非是房间专用疏散楼梯的形式,其他形式的房间疏散门不宜直接开向疏散楼梯间或前室,应通过疏散走道进入前室。

 

一、为确保疏散楼梯间和前室的安全性,公共建筑不宜设置多个通向疏散楼梯间或前室的疏散门。

不同于住宅建筑,公共建筑的人员相对繁杂,为确保疏散楼梯间和前室的相对独立性,增强安全性能,不宜设置多个通向疏散楼梯间和前室的疏散门。确因功能需要,疏散走道向疏散楼梯间前室开设多个疏散门时,宜从不同方向进入,且宜适当扩大前室面积。

二 、疏散走道作为缓冲空间,能有效保证疏散楼梯间和前室的安全性。除非是房间专用疏散楼梯的形式,其他房间疏散门不宜直接开向疏散楼梯间或前室,宜通过疏散走道进入前室。

风险逐级递减,是所有安全疏散路径须遵行的基本准则,是安全疏散设计的基础!合理的疏散路径应为“危险区域(房间)→次危险区域(疏散走道)→相对安全区域(疏散楼梯间或前室)→室外安全区域(建筑室外)”。

在疏散路径中,疏散走道作为缓冲空间,能有效保证疏散楼梯间和前室的安全性。(图示1、图示2)

图片

(图示1)

图片

(图示2)

三、房间疏散门可直通专用疏散楼梯的楼梯间或前室,专用疏散楼梯不得开设其他疏散门。

房间可以设置自用的专用疏散楼梯,其疏散门可直通疏散楼梯间或前室,不应开设其他疏散门(图示3、图示4),图示5中,房间疏散门开向了共用的疏散楼梯前室,不应许可。

图片

(图示3)

图片

(图示4)

图片

(图示5)

 

 