消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

疏散楼梯间及前室| 开门数量,直接开设房间疏散门的要求!

发布时间:2021-07-15 15:08消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→→点击加盟!

石峥嵘:公共建筑的人员相对繁杂,为确保疏散楼梯间和前室的相对独立性,增强安全性能,公共建筑的疏散楼梯间和前室,不宜开设多个疏散门。

除非是房间专用疏散楼梯的形式,其他形式的房间疏散门不宜直接开向疏散楼梯间或前室,应通过疏散走道进入前室。

 

一、为确保疏散楼梯间和前室的安全性,公共建筑不宜设置多个通向疏散楼梯间或前室的疏散门。

不同于住宅建筑,公共建筑的人员相对繁杂,为确保疏散楼梯间和前室的相对独立性,增强安全性能,不宜设置多个通向疏散楼梯间和前室的疏散门。确因功能需要,疏散走道向疏散楼梯间前室开设多个疏散门时,宜从不同方向进入,且宜适当扩大前室面积。

二 、疏散走道作为缓冲空间,能有效保证疏散楼梯间和前室的安全性。除非是房间专用疏散楼梯的形式,其他房间疏散门不宜直接开向疏散楼梯间或前室,宜通过疏散走道进入前室。

风险逐级递减,是所有安全疏散路径须遵行的基本准则,是安全疏散设计的基础!合理的疏散路径应为“危险区域(房间)→次危险区域(疏散走道)→相对安全区域(疏散楼梯间或前室)→室外安全区域(建筑室外)”。

在疏散路径中,疏散走道作为缓冲空间,能有效保证疏散楼梯间和前室的安全性。(图示1、图示2)

图片

(图示1)

图片

(图示2)

三、房间疏散门可直通专用疏散楼梯的楼梯间或前室,专用疏散楼梯不得开设其他疏散门。

房间可以设置自用的专用疏散楼梯,其疏散门可直通疏散楼梯间或前室,不应开设其他疏散门(图示3、图示4),图示5中,房间疏散门开向了共用的疏散楼梯前室,不应许可。

图片

(图示3)

图片

(图示4)

图片

(图示5)

 

 

本文已收录至“经典全集”,有关本文的最新动态及变更,请点击浏览 → 本文最近更新!
 

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

 

注1:请关注文末留言,及时掌握变更信息!

注2:突出颜色带下划线内容,可点击查看!


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》,以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群<<

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群<<

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群<<

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群<<

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群<<

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群<<

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论

全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

一把枪 2024-11-21 20:00  0 赞  0 踩 [回复] 举报

规范是没有明确规定的,只是不直接开最为妥当,如果设计已经设计了,验收的时候,也没理由说其违反规范

李良敏   回复: 一把枪2026-05-19 15:21

是的呀,技术上、字面上是没有直接违反规范要求的,单独一个房间开向前室的门也是疏散门啊,和其他开向疏散走道的房间疏散门唯一不一样的是,这个门必须采用防火门。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

疏散楼梯间及前室| 开门数量,直接开设房间疏散门的要求!
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读