问题160:二层及以上楼层设置了两个疏散楼梯的住宅其两个疏散楼梯在首层门厅是否可以合并一个安全出入口?(1条)


160.1.《江西省消防技术标准疑难问题解答(2025年版)》第四章问题10:
对于住宅二层以上设置了两个疏散楼梯,在住宅首层门厅是否可以合并一个安全出入口?
回复:住宅建筑的两部疏散楼梯或一组剪刀楼梯间(含楼梯投影范围内,地下室到首层的楼梯),在首层可以采用同一个扩大的封闭楼梯间或扩大的前室,首层直接对外的出口门的净宽不应小于1.4m(详见附图11);