消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题19:哪些场所的建筑面积可不计入防火分区面积?(41条)


19.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第3.0.3条:
防火分区内桑拿浴室的浴池、室内游泳池及消防水池(生活水池)的水面面积、真冰溜冰场的冰面面积、滑雪场的雪面面积、射击场的靶道面积等可不计入防火分区面积。此空间应采用A级装饰装修及保温材料求;

19.2.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第3.10条:
敞开外廊是否可不计入防火分区面积?
【答复】敞开式外廊面积可不计入防火分区面积;但应根据建筑的实际使用功能,纳入疏散人数计算,例如:商业建筑;

19.3.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.2.5条:
防火分区的建筑面积一般按照建筑的自然楼层外墙结构外围的水平面积之和计算。室外平台、敞开外廊、敞开连廊、敞开阳台露台,室内的游泳池、真冰溜冰场的冰面面积、射击馆的靶道区、保龄球的球道区、室内滑雪场的雪区等面积可以不计入相应楼层防火分区的建筑面积:但是对于商业营业厅等人员密集的场所,公众可达的室外平台敞开外廊、敞开阳台、露台,室内游泳池、真冰溜冰场的冰面、室内滑雪场的雪区,为保证火灾时相应疏散楼梯和疏散出口的宽度满足安全疏散的要求,仍应将这部分建筑面积按照人员密度计算疏散人数:其任意一点到达最近的安全出口的疏散行走距离不应大于60m;

19.4.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第3.1.3条:
下列场所可不计入防火分区面积:采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和甲级防火门分隔的水泵房、消防风机房;建筑中游泳池、消防水池等的水面面积、溜冰场等的冰面面积、滑雪场等的雪面面积,射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区,桑拿浴室的洗浴部分、厕所、盥洗间;防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及其合用前室、设置有甲级防火门的封闭楼梯间;敞开连廊、阳台;

19.5.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.3.3条:
建筑中的消防水池、室内游泳池的水面面积、溜冰场等的冰面面积、滑雪场的雪面面积、桑拿浴室的洗浴部分、保龄球馆的球道区、射击馆的靶道区均可不计入所在防火分区的建筑面积;

19.6.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)(2022年版)》第1.1.4条:
海洋馆、室内植物园可参照展览建筑设计(有水区域可不计入防火分区面积);

19.7.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)(2022年版)》第4.2.1条:
下列区域的面积可不计入所在防火分区的建筑面积:桑拿浴室的公共洗浴部分;装修材料采用A级材料的射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区;建筑中游泳池、消防水池等的水面面积;生活(消防)水箱间的水箱占地面积;溜冰场等的冰面面积;水族馆的水体水箱;滑雪场等的雪面面积;

19.8.《湖北省房屋建筑和市政基础设施工程消防设计文件审查要点(上册:房屋建筑工程篇)(2021年版)》第2.1.11.3条:
溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积内。溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区等,其装修材料应采用A级;

19.9.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第三.8条:
问:敞开式外廊是否计入防火分区面积?厂房的大型棚是否计入防火分区面积?
答:敞开式外廊可不计入防火分区面积,厂房的大型棚为室外区域可不计入防火分区面积;
备注:宣贯材料中补充说明如下:防火分区的建筑面积一般按照建筑的自然楼层外墙结构外围的水平面积之和计算。睾外平台、开外廊、敞开连廊、敞开阳台、露台,室内的游泳池、真冰溜冰场的冰面面积、射击馆的靶道区、保龄球的球道区、室内滑雪场的雪区等面积可以不计入相应楼层防火分区的建筑面积。但是对于商业营业厅等人员密集的场所,公众可达的室外平台、散开外廊、此开阳台、露台,室内游泳池、真冰溜冰场的冰面、室内滑雪场的雪区,为保证火灾时相应疏散楼梯和疏散出口的宽度满足安全疏散的要求,仍应将这部分建筑面积按照人员密度计算疏散人数;其任意一点到达最近的安全口的疏散行走离不应大于60m;

19.10.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第3.1.5条:
除建筑内游泳池、消防水池等的水面、冰面或雪面面积,射击场的靶道面积,污水沉降池面积,开敞式的外走廊或阳台面积等可不计入防火分区的建筑面积外,其他建筑面积均应计入所在防火分区的建筑面积;

19.11.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.5.36条:
商业建筑中不计入防火分区面积的开敞式外走廊或阳台,是否考虑疏散人数和疏散距离?
答复:应考虑;

19.12.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.3.1条:
下列场所可不计入防火分区面积:建筑中游泳池、消防水池等的水面面积、溜冰场等的冰面面积、滑雪场的雪面面积;

19.13.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.3.11.1条:
防火分区面积计算时,可参考《人民防空工程设计防火规范》GB50098第4.1.1条第2款规定,污水处理池等储水池的水面面积不计入防火分区的建筑面积;

19.14.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.3.12条:
地下室的消防水池和生活水池均可以不计入防火分区面积;

19.15.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.3.14条:
参考《人民防空工程设计防火规范》GB50098第4.1.3条第3款规定:溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积内;

19.16.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.3-4条:
敞开外廊、阳台的建筑面积是否需要计入防火分区面积?下沉广场周边的架空区域是否要计入防火分区面积?
【解析】敞开外廊、阳台的建筑面积应计入防火分区面积,在计算防火分区面积时,应按全面积计入。下沉广场周边开敞外廊处,与外廊开口净高相同宽度范围内的区域不计入下沉广场面积,也不计入室内防火分区面积。如图1.3.3-4;

19.17.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.3-5条:
民用建筑中,哪些功能区域的建筑面积可不计入防火分区面积?
【解析】室内游泳池和消防水池等的水面面积、室内溜冰场和滑雪场等冰雪娱乐场所的冰面或雪面面积、射击场的靶道面积、污水沉降池面积,可不计入所在防火分区的建筑面积;

19.18.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.3.1.3条:
全部采用燃烧性能A级材料装饰的消防水池、汽车坡道、游泳池水面、污水沉降池水面、射击场靶道、保龄球道、溜冰场冰面、滑雪场雪面、无可燃物的敞开外廊、敞开阳台等,可不计入防火分区的建筑面积;

19.19.《重庆市建设工程消防设计技术疑难问题研究(培训资料)(2023年版)》问题第5条:
根据《建筑面积计算规范》(GB/T503-2013)计算主体结构外的阳台、外走廊的面积时,将其水平投影面积的一半计入建筑面积。那么,计算防火分区建筑面积时,是否可按照阳台、外走廊面积的一半计?架空层怎么算防火分区面积?避难走道供两个及以上分区疏散的时候,是否可以不算入分区面积?讨论成果:开敞式的外走廊或阳台可不计入防火分区的建筑;

19.20.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第106条:
《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353—2013是否适用于建筑中防火分区的建筑面积计算?哪些功能空间面积可以不计入防火分区面积?建筑核心筒、管道井、电缆井等竖井和疏散楼梯间的面积是否计入防火分区的建筑面积?外廊的面积是否计入防火分区的建筑面积?架空层和坡地建筑物吊脚架空层等的面积是否计入防火分区的建筑面积?建筑之间的天桥、连廊等的面积是否计入防火分区的建筑面积?
答:按《建筑防火通用规范》4.1.2条第4款执行,连接两栋建筑物的天桥、开敞式外走廊的建筑面积不计入防火分区;

19.21.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第111条:
设开敞外廊的建筑,如商业、中小学等,规范未明确开敞外廊,阳台等是否计入防火分区面积,包括架空层?规范条文解释5.3.1条“防火分区的作用在于发生火灾时,将火势控制在一定范围内”。从此话理解,防火分区应为围合封闭空间,开敞空间,没有围合。没有封闭,是否可以不计入防火分区?
答:开敞式外走廊的建筑面积不计入防火分区。开敞外廊为室外空间,不需要在防火分区界线处设置防火墙或防火卷帘等防火分隔措施;

19.22.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.3.1条:
以下房间和场所面积可不计入所属防火分区面积:消防水池、生活(消防)水箱间的水箱范围、水族馆的水体水箱、装修材料采用A级的射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区、室内游泳池的水面面积、室内温泉的泡池面积、溜冰场的冰面面积、滑雪场的雪面面积、桑拿浴室的洗浴部分、任意一端采用防火卷帘、水幕或甲级防火门与其他防火分区分隔仅为车辆独立使用的汽车库坡道等;

19.23.《云南省建设工程消防技术导则-建筑篇(试行)(2021年版)》第3.1.5条:
消防水池和生活水池可不计入设备用房的建筑面积,同时可不计入防火分区面积;

19.24.《云南省建设工程消防技术导则-建筑篇(试行)(2021年版)》第3.2.1条:
商业综合体的露台、屋顶等区域常作为经营场所,此区域可不计入防火分区面积,但应考虑人员疏散;

19.25.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2021年版)》第3.0.2条:
防火分区内桑拿浴室的洗浴部分、室内游泳池、室内滑雪场的滑雪场地、真冰溜冰场的冰面、消防水池(生活水池)等的面积,可不计入防火分区面积,其装饰材料应采用A级;滑雪场的滑雪场地、真冰溜冰场的建筑相应构件耐火极限应满足一级耐火等级的相关要求;

19.26.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第8.2.4.1条:
人防工程内水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;

19.27.《甘肃省建设工程消防设计技术审查要点(建筑工程)(2020年版)》第8.2.4.2条:
溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等,其面积可不计入防火分区面积内。溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区等,其装修材料应采用A级;

19.28.《新疆建筑防火设计常见问题解答(2021年版)》第7条:
建筑室内的水面、冰面面积可以不记入防火分区面积,这在马上完成的规范修编中已经明确。疏散距离只考虑地面疏散距离满足规范要求,水面部位的疏散距离因火灾危险性小且一般层高较大,可不考虑;

19.29.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.4.4条:
下沉式广场的回廊是否需要计算防火分区面积?
答:当地下室朝向下沉式广场的外墙与下沉式广场之间的回廊进深不超过6m,该回廊区域仅作为人员通行使用时,可不计入防火分区面积;

19.30.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.4.6条:
消防水池可以不计算防火分区面积吗?
答:消防水池可不计入防火分区面积;

19.31.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第3.0.5条:
建筑内游泳池、消防水池等的水面、冰面或雪面面积,射击场的靶道面积,污水沉降池面积,是否可不计入防火分区面积?
处理意见:可不计入防火分区面积;

19.32.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2022年版)》第2.3.3条:
公共建筑中设于局部夹层且面积很小的设备用房(风机房,面积仅几十平方米),是否需计算防火分区面积?是否可以通过检修爬梯疏散?
答:设于局部夹层的设备用房应计入防火分区面积。平时无人进入且面积很小的夹层风机房,当设置疏散楼梯确有困难时,可通过检修爬梯进行疏散,其相关防火分隔措施应满足防火规范的要求;

19.33.《《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南(2020版)》部分条文执行问题的专家意见(2023年版)》第六条:
关于防火分区建筑面积计算的问题。《指南》第3.1.3、4.1.22条关于防火分区面积计算的规定与《防火通规》第4.1.2条存在不一致的情况。

【专家意见】1.《指南》第3.1.3条中,除符合《防火通规》第4.1.2条规定的场所外,其余场所均应计入防火分区建筑面积。但针对2023年6月1日前已经方案或初步设计审查通过的项目,对于高层建筑主体部分的防火分区,《指南》第3.1.3条的规定可适用至2023年12月31日;

19.34.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.1.1条:
除现行国家标准《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.2条第4款规定的场所之外,浴室的泡池、储水池、水箱间的水箱部分、室内水乐园的水面、保龄球馆的球道区及地下车库坡道出入口防火分隔以外的部分可不计入防火分区面积;

19.35.《重庆市建设工程消防设计审查技术疑难问答(2023年版)》第1.0.4条:
开敞式的外走廊或阳台是否应计算疏散人数、宽度及距离?架空层怎么算防火分区面积?
答:开敞式的外走廊或阳台,可不计入防火分区的建筑面积,但应按其建筑面积计算疏散人数、宽度,其疏散距离应满足规范要求;除视为安全区的架空层外,架空层均应按相关规范进行消防设计;

19.36.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.3.9条:
建筑内核心筒、电梯井、管道井、电缆并等坚井和疏散楼梯间的面积是否计入防火分区的建筑面积?
解答;建筑核心筒、电梯井、管道井、电缆井等坚井和疏散楼梯间不单独划分防火分区,其建筑面积应按建筑每个自然层楼(地)面处外围护结构外表面所围空间的水平投影面积计入各自楼层所在防火分区的建筑面积。依据:《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.2条《民用建筑通用规范》GB55031一2022第311条;《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2013第3章;

19.37.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.3.11条:
保龄球馆的保龄球道区域是否计入防火分区的建筑面积?
解答:保龄球馆的保龄球道区域应计入所在防火分区的建筑面积。依据:《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.1.2条;

19.38.《厦门市《建筑防火通用规范》技术问题研讨解答(建筑专业)(2023年版)》疑难问题11:
本条规定敞开式外廊、阳台不计防火分区面积,商店的敞开式外廊部分是否需要考虑疏散人数?
交流解答:本条规定仅是不计防火分区,其余关于安全疏散、消防设备设施等相关措施均应按规范设计;

19.39.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.3.1条:
下列场所可不计入防火分区面积:建筑中游泳池、消防水池等的水面面积、溜冰场等的冰面面积、滑雪场的雪面面积、射击场的靶道面积、污水沉降池面积、开敞式的外走廊或阳台面积。上述场所需根据使用功能考虑人员疏散并满足《建筑设计防火规范》GB50016相关条款的要求;

19.40.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第4.1.7条:
除《防火通规》第4.1.2条、《建规》第3.3.1条规定外,下列场所也可不计入防火分区面积:1建筑内生活水箱间的水箱、水族馆的水体水箱、室内温泉的泡池。2连接两座建筑仅供通行使用的天桥、开敞连廊。3室外楼梯、室外扶梯;

19.41.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第3.10条:
敞开外廊是否可不计入防火分区面积?
【答复】敞开式外廊面积可不计入防火分区面积;但应根据建筑的实际使用功能,纳入疏散人数计算,例如:商业建筑;


目录导航

问题19:哪些场所的建筑面积可不计入防火分区面积?(41条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载