消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题127:建筑层数不大于4层且未采取扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处的规定是否仅适用于敞开楼梯间?(9条)


127.1.《北京市建筑工程施工图设计文件技术审查常见问题解析-建筑专业防火部分(2023年版)》第六章“建筑防火构造”第四节“疏散楼梯”问题4:
如图1所示,某高层旅馆裙房层数不大于4层,其封闭楼梯间首层未设置扩大封闭楼梯间,封闭楼梯间门距外门13m,是否符合规定?
要根据裙房和主体的防火分隔情况确定。《建规》条文第5.5.17条第2款规定的层数应指总建筑层数。当裙房和建筑主体间功能连通处采用仅有甲级防火门的防火墙分隔时,裙房楼梯间可按单多层建筑要求确定,依据裙房自身高度规模设置封闭或开敞楼梯间,见《建规》条文5.5.12条注释的内容,此时,若裙房总高度不大于4层,其封闭楼梯间通过疏散距离不超过15m的疏散走道通往室外,符合规范规定。否则,裙房楼梯间的设置应按高层建筑执行,楼梯间门至外门处应为扩大封闭楼梯间或防烟前室,应设耐火极限不低于2.0h防火隔墙和乙级防火门与其他功能区隔开。此时,图1布局不符合规定;
127.2.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第42.1条:
层数不超过4层且未采用扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室的公共建筑,其疏散楼梯间首层可经过距离不大于15m的疏散通道或门厅通向室外。当采用敞开楼梯间时,15m应为从楼梯最后一步踏步起算至疏散外门的距离,当采用封闭楼梯间时,15m应为从楼梯间门至疏散外门的距离;

127.3.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2019年版)》第2.3.4.6条:
GB50016-2014第5.5.17条第2款,四层以下建筑的封闭、防烟楼梯间是否可以不采用扩大楼梯或前室,而通过不超过15m的门厅,走道直通室外?该15m距离可否通过其它功能区域,如商业营业厅?
答:当楼层数不大于4层时,楼梯间(包括敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间)到首层后可通过15m的疏散走道、门厅到达室外,这个疏散走道、门厅不应有其他功能,如商业营业厅;

127.4.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.7.6条:
每层建筑面积不大于200㎡的二层或者三层联排商店,楼梯为封闭楼梯间,设于中部,无外窗,无天然采光和自然通风,如何处理?
封闭楼梯间满足自然通风条件:即应在楼梯间最高部位设置面积不小于1.0㎡'可开启外窗或开口。
其他要求如下:
1、在首层,封闭楼梯间门到室外门的距离不应大于15m;封闭楼梯间门可通过扩大封闭楼梯间通向室外;封闭楼梯间门可通过专用疏散走道(如走道上设门则为乙级防火门)通向室外;
2、在楼层,室内任一点到封闭楼梯间的距离不应大于22m(有自动灭火系统时可为27.5m);
3、封闭楼梯间的梯段宽度可为1.1m,楼梯踏步宽度260mm,楼梯踏步高度175mm;

127.5.《武汉市执行工程建设标准及强制性条文等疑难问解(2021年版)》第1.2.4条:
疑难点:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018版)5.5.17.2条规定“当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。”此条是否仅适用于敞开楼梯间?
答:是的;

127.6.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.41.1条:
当公共建筑总层数不超过4层,采用扩大的封闭楼梯间时,楼梯间出口处至室外疏散门的最大疏散距离是多少?
答:当建筑总层数不超过4层时,应按《建筑设计防火规范》GB50016第5.5.17条第2款规定的不穿过功能用房到达室外的15m走道或门厅执行,详见图2.5.41.1图示;
127.7.《重庆市建设工程消防设计技术疑难问题研究(2023年版)》问题十七:
当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。此条在图示上仅表达了敞开楼梯间的情况,对于封闭楼梯间和防烟楼梯间,是否也可执行15m?
讨论成果:当层数不超过4层时开敞楼梯间、未采用扩大封闭楼梯间的封闭楼梯、未采用扩大前室的防烟楼梯等,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。
图例展示:
127.8.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.1.7.1:
建筑层数不超过4层的公共建筑,当楼梯间在首层直通室外确有困难,需利用首层门厅疏散,门厅与建筑其他部分之间未采取防火分隔措施时,敞开楼梯间在首层从梯段踏步前缘起算,封闭楼梯间从楼梯间疏散门起算至直通室外门的距离不应大于15m。门厅的顶棚、墙面、地面装修材料的燃烧性能应为A级,且建筑内设置自动灭火系统时,此疏散距离也不能增加;

127.9.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.2.2条:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.17条第2款规定,当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。此条在《<建筑设计防火规范>图示》上仅表达了敞开楼梯间的情况,对于下图中的封闭楼梯间,是否也可执行15m的要求?
答:可以。可将地上封闭楼梯间设置在距离直通室外的门不大于15m处,此厅不应兼有其他功能;

目录导航

问题127:建筑层数不大于4层且未采取扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处的规定是否仅适用于敞开楼梯间?(9条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载