问题155:民用建筑内的地下室、半地下室的疏散距离如何确定?(1条)


155.1.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第4.0.15条:
建筑的地下室、半地下室每层直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的疏散距离应按下列要求执行:1当埋深大于10m或者地下部分的层数为3层或多于3层时,应比照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)表5.5.17中相应使用功能高层建筑的规定值确定;2当埋深不大于10m(地下一层~地下二层),可以按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)表5.5.17中相应使用功能单、多层建筑的规定值确定;3当为商店营业厅及其他开敞大空间场所时,其疏散距离应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.17条第4款的规定;