问题112:当仅设置1部疏散楼梯时,建筑首层与其余各层的安全出口和疏散楼梯均各自独立且采取防火分隔措施时,首层建筑面积可否不限?(3条)


112.1.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.5.30条:
按《火通规》第7.2.1条、第7.4.1条规定设置1部疏散楼梯时,建筑首层与其余各层的安全出口和疏散楼梯均各自独立且采取防火分隔措施时,首层建筑面积可否不限?
答复:可不限;

112.2.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.1.8条:
符合《建规》第3.7.2条、第5.5.8条第2款规定的设置1部疏散楼梯的建筑,当满足以下要求时,首层建筑面积可不限:
1、建筑首层与其余各层及疏散楼梯完全分隔,首层与疏散楼梯确需连通时,采用耐火性能不低于乙级的防火门连通。
2、首层的安全疏散满足规范要求;

112.3.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.2.12条:
一栋二级耐火等级的办公建筑,一层建筑面积250㎡(设置有2个直通室外的安全出口),二层、三层每层建筑面积150㎡(二、三层使用人数之和不超过50人)。当二层、三层的疏散楼梯间在首层与其他区域采用无开口的防火隔墙进行防火分隔时,二层、三层是否可以仅设置一个安全出口?
答:可以;