消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题12:哪些特殊场所应定性为(或可不定性为)歌舞娱乐游艺放映场所?(45条)


12.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第1.0.1条:
歌舞娱乐放映游艺场所,主要为歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、网吧、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、足疗店等场所,不包括电影院和剧场的观众厅;

12.2.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.2.2.3条:
修脚店(足疗店〉的业态特点与桑浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房基本相同其消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理;

12.3.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.2.1条:
保龄球、台球、棒球、飞镖、真人cs、密室逃生、剧本杀、蹦床、室内卡丁车场等场所属于非歌舞娱乐放映游艺的公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计:电竞酒店兼具网吧和酒店两者特性,是电竟和酒店功能的组合,目前主要功能是满足社会年轻人娱乐、社交而非住宿要求,鉴于上述属性,电竞酒店按照歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计;上述场所与其他功能用房之间应采取防火分隔措施;SPA(无公共浴池,但包厢有独立淋浴间〉应按照歌舞娱乐放映游艺场所的要求执行;

12.4.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第1.4.4条:
保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、密室逃生、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计,与其它功能用房之间应采取防火分隔措施(耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、乙级防火门和符合《建筑设计防火规范》第6.5.3条的规定的防火卷帘,耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板);

12.5.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第1.4.5条:
考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能客房基本相同,其消防设计应按照歌舞娱乐放映游艺场所的要求执行;
 
12.6.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.1.12条:
保龄球馆、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、室内电动卡丁车场等场所是否属于歌舞娱乐放映游艺场所?答复:保龄球馆、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,但不属于歌舞娱乐放映游艺场所;

12.7.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.1.13条:
足疗店消防设计如何定性?答复:依据《建规》国家标准管理组《关于足疗店消防设计问题的复函》(建规字〔2019〕1号)文件,足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能客房基本相同,其消防设计应按照歌舞娱乐放映游艺场所的要求执行;

12.8.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.1.14条:
汗蒸房是否属于歌舞娱乐放映游艺场所?答复:汗蒸房属于歌舞娱乐放映游艺场所,消防设计应满足《汗蒸房消防安全整治要求》(公消〔2017〕83号)的要求;

12.9.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.5.29条:
《建规》第5.5.17条第1款中的“歌舞娱乐放映游艺场所”,不包括棋牌室、活动中心、健身房、街道市民之家等文体活动场所以及保龄球、台球、棒球、飞镖、真人CS、密室逃生、室内电动卡丁车场、足疗等公共娱乐场所。《建规》第5.4.9条中的“歌舞娱乐放映游艺场所”,以第5.4.9条的条文说明为准,各类文体活动场所中的使用功能,符合第5.4.9条的条文说明的,应满足第5.4.9条的要求;

12.10.《青岛市建筑工程施工图设计审查技术问答清单(2024年版)》第2.10条:
目前出现很多新型业态,如密室逃脱、剧本杀、足疗店,其消防设计有何要求?【解析】依据《文化和旅游部公安部住房和城乡建设部应急管理部市场监管总局关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》(文旅市场发[2022]70号)第(五)条规定:“剧本娱乐经营场所不得设置在居民楼内、建筑物地下一层以下(不含地下一层)等地。”依据《关于足疗店消防设计问题的复函》(建规字〔2019〕1号)第一条规定:“考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房基本相同,其消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理。”密室逃脱、剧本杀、足疗店均属于公共娱乐经营场所,设计中此类场所除应满足现行规范对于公共娱乐经营场所的规定,足疗店应满足歌舞娱乐放映游艺场所的规定,同时还应满足上述文件的要求;

12.11.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.7.1条:
健身房、保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计,与其它功能用房之间应采取防火分隔措施(耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板、乙级防火门和符合《建筑设计防火规范》第6.5.3条的规定的防火卷帘,与汽车库相邻处,楼板耐火极限不低于2.00h);

12.12.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.7.2条:
建筑面积大于500㎡的足疗店,考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能客房基本相同,其消防设计应按照歌舞娱乐放映游艺场所的要求执行;

12.13.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.1-3条:
如何确定保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、室内卡丁车场、室内动物园等场所的防火设计要求?【解析】保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、室内卡丁车场、室内动物园等场所属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计,与建筑其他部位之间应采取耐火极限不低于2.00的防火隔墙和l.OOh的不燃性楼板、乙级防火门和符合《建规》第6-5.3条规定的防火卷帘进行防火分隔;

12.14.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.1.2.3条:
保龄球、台球、蹦床、飞镖、真人CS、密室逃生、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,不属于歌舞娱乐放映游艺场所;

12.15.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.1.1条:
体检中心、美容、酒吧、SPA、保龄球、台球、飞镖、真人CS、密室逃生、剧本杀、蹦床、室内卡丁车、电竞酒店等场所按照什么功能进行消防设计?答:1保龄球、台球、飞镖、真人CS、密室逃生、剧本杀、蹦床、室内卡丁车等场所属于非歌舞娱乐放映游艺的公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计;密室逃生、剧本杀等特定场所的消防设计应符合《关于印发剧本娱乐经营场所消防安全指南(试行)的通知》(消防〔2023〕26号)的有关要求;2电竞酒店兼具网吧和酒店两者特性,应按照歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计;3酒吧(有表演功能)、SPA(无公共浴池,但包厢有独立淋浴间)应按照歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计;4不带治疗功能的体检中心、美容场所(无SPA、足疗功能)按一般性经营场所进行消防设计;5有治疗功能的体检中心、医疗美容场所按医疗建筑要求进行消防设计;

12.16.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第4.4.3条:
歌舞娱乐放映游艺场所:歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅(如电子游艺厅、密室逃脱、剧本杀游戏厅、室内电动卡丁车场、真人CS等)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧、足疗)等场所,不包括电影院和剧场的观众厅;

12.17.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第13.4.1条:
歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅(如密室逃脱、剧本杀游戏厅、室内电动卡丁车场、真人CS等)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧、足疗等场所按歌舞娱乐放映游艺场所的要求执行,且应采取防火分隔措施(耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、乙级防火门或符合《建规》第6.5.3条的规定的防火卷帘和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板)与其它功能用房完全分隔;

12.18.《云南省建设工程消防技术导则-建筑篇(试行)(2021年版)》第3.2.3条:
考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房基本相同,其消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理。参见2019年1月22日《建筑设计防火规范》国家标准管理组关于足疗店消防设计问题的复函(建规字〔2019〕1号);

12.19.《新疆建筑防火设计常见问题解答(2021年版)》第6条:
密室逃脱、室内动物园等场所,不要简单视为歌舞娱乐放映游艺场所,可按照一般公共建筑中娱乐场所对待,但设计对于安全疏散和材料选择(装饰材料的燃烧性能等级和毒性方面)要严格把关;

12.20.《新疆建筑防火设计常见问题解答(2021年版)》第8条:
带有演出功能的酒吧、餐厅在使用性质和火灾危险性方面与歌舞娱乐放映游艺场所类似,建议按照歌舞娱乐放映游艺场所对待;

12.21.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.9.7条:
汗蒸、洗浴房的防火设计是否要按照歌舞娱乐放映游艺场所的相关要求?其墙面、顶棚材料能否使用B1级材料?答:(1)汗蒸房、洗浴房的防火设计应符合《建规》和《装修设计规范》关于歌舞娱乐放映游艺场所的相关要求。(2)装修材料的要求:a.汗蒸房不得采用易燃、可燃材料装修装饰;其顶棚应采用不燃材料装修装饰。电加热汗蒸房的墙面应为不燃装修装饰材料,地面应为不燃装修装饰材料。b.采用水暖(或蒸汽)供热的汗蒸房,其供暖管道的表面温度大于100℃时,管道与可燃物之间的距离不应小于100mm或采用不燃材料隔热;供暖管道的表面温度不大于100℃时,管道与可燃物之间的距离不应小于50mm或采用不燃材料隔热;

12.22.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第1.0.5条:
足疗店消防设计如何定性?处理意见:《建筑设计防火规范》国家标准管理组建规字〔2019〕1号:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.4.9条中的“歌舞娱乐放映游艺场所”是指该条及其条文说明列举的歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、各类游艺厅、桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括剧场、电影院。《建规》第5.4.9条对歌舞娱乐放映游艺场所设置楼层、厅室面积、防火分隔等提出限制性或加强性要求,主要目的是通过提高此类火灾高风险场所防火设计指标,为人员疏散逃生创造更为有利的条件。考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房基本相同,其消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理。汗蒸房防火设计除应符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)关于歌舞娱乐放映游艺场所的相关要求外,尚应满足《汗蒸房消防安全整治要求》(公消〔2017〕第83号)的规定;

12.23.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第1.0.8条:
保龄球、台球、棒球、飞镖、真人CS、室内电动卡丁车场等场所按歌舞娱乐放映游艺场所消防设计吗?处理意见:保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计,与其它功能用房之间应采取防火分隔措施(耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、乙级防火门和确有困难时可采用符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.5.3条的规定的防火卷帘,耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板);

12.24.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第1.0.10条:
美容院使用性质应按照歌舞娱乐放映游艺场所确定吗?处理意见:美容院属于非歌舞放映游艺场所性质的公共娱乐场所;

12.25.《青岛市建筑工程施工图设计审查技术问答清单(2023年版)》第2.8条:
目前出现很多新型业态,如密室逃脱、剧本杀、足疗店,其消防设计有何要求?【解析】依据《剧本娱乐经营场所管理的通知文化和旅游部公安部住房和城乡建设部应急管理部市场监管总局关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》文件精神:依据《文化和旅游部公安部住房和城乡建设部应急管理部市场监管总局关于加强剧本娱乐经营场所管理的通知》(文旅市场发[2022]70号)第(五)条规定:“剧本娱乐经营场所不得设置在居民楼内、建筑物地下一层以下(不含地下一层)等地。”依据《关于足疗店消防设计问题的复函》(建规字〔2019〕1号)第一条规定:“考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房基本相同,其消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理。”密室逃脱、剧本杀、足疗店均属于公共娱乐经营场所,设计中此类场所除应满足现行规范对于公共娱乐经营场所的规定,足疗店应满足歌舞娱乐放映游艺场所的规定,同时还应满足上述文件的要求;

12.26.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第4.2条:
健身房、保龄球、台球、飞镖、真人CS、室内卡丁车、密室逃生、足疗店按什么要求进行防火设计?处理意见:健身房、保龄球、台球、飞镖、真人CS、室内卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,与其他功能用房之间采取防火分隔措施,不属于歌舞娱乐放映游艺场所。足疗店与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房基本相同,密实逃生起火风险、人员安全疏散风险、火灾蔓延风险都比较大,故密室逃生和足疗店的消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所设计。依据:规范对此没有规定,从严设计。参照《人员密集场所消防安全管理》GB/T40284-2021第3.1术语、密室逃脱类场所火灾风险检査指引(试行)应急消【2021】170号文件、《人员密集场所消防安全管理》GB/T40284-2021;

12.27.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.10.1.1条:
采用电加热、水暖(或蒸汽)供热且对外经营的汗蒸房防火设计应符合下列规定:1汗蒸房防火设计应符合国家现行标准中关于歌舞娱乐放映游艺场所的有关规定;

12.28.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.11.2条:
设置在老年人照料设施中的活动室、练歌房、棋牌室等不属于歌舞娱乐放映游艺场所;
说明: 1698538598815

12.29.《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)(2024年版)》第1.2.3.17条:
建筑内的公共娱乐场所如何对待?解答:保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、室内电动卡丁车场等场所属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计,与其它功能用房之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、乙级防火门和符合《建规》第6.5.3条的规定的防火卷帘进行防火分隔;

12.30.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第1.1.7条:
歌舞娱乐放映游艺场所主要是指哪些场所?解答:“歌舞娱乐放映游艺场所”包括歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅和具有卡拉OK功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客房、网吧等场所,不包括电影院和剧场的观众厅。另足疗店消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理,依据:《建筑防火通用规范》GB55037-2022第4.3.7条及建规字[2019]1号文“关于足疗店消防设计问题的复函”;

12.31.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第二.3条:
问:电竞酒店和密室逃脱之类的功能场所,安全疏散参照何种规范?足浴店能否按照公共娱乐场所设计?答:1电竞酒店是在既有旅馆建筑的基础上改变使用功能或按照旅馆建筑建造、具有网吧娱乐游艺功能的建筑。这类建筑的火灾危险性与歌舞娱乐放映游艺场所类似,应按照歌舞娱乐放映游艺场所确定其防火设计要求。2密室逃生、剧本杀等特定场所的消防设计应符合《关于印发剧本2娱乐经营场所消防安全指南(试行)的通知》(消防(2023)26号)的有关要求,同时应按照歌舞娱乐放映游艺场所进行防火设计,3按照建规字(2019)1号文的要求,足疗店消防设计应按歌舞娱乐放映游艺场所处理。人员密集场所的分类可参见二-3问回答附表;
备注:宣贯材料补充说明如下:《关于加强电竞酒店管理中未成年人保护工作的通知》(文旅市场发(2023]82号)电竞酒店是指通过设管电竞房向消费者提供电子竞技娱乐服务的新型住宿业态。密室逃脱类场所的火灾诱发因素多,火灾负荷高,且自带游艺属性,应属于公共娱乐场所中的歌舞娱乐放映游艺场所提供歌舞表演、游艺场所的酒吧属于歌舞娱乐放映游艺场所,不此类场所的清吧,不属于歌舞娱乐放映游艺场所。具有卡拉OK等类似娱乐功能的餐厅或包房等,属于歌舞娱乐放映游艺场所;

12.32.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第一条:
电竞酒店具有住宿和娱乐功能,应按照现行国家消防技术标准规范对酒店和歌舞娱乐放映游艺场所的规定中较高的防火要求执行;第二条:剧本杀和密室逃脱类剧本娱乐场所应按歌舞娱乐放映游艺场所要求执行;第三条:保龄球、台球、棒球、飞镖、真人CS、室内电动卡丁车场、蹦床、室内游乐园、棋牌室、麻将馆等场所属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所进行防火设计,与其它功能用房之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、乙级防火门和符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.53条的规定的防火卷帘及耐火极限不低于100h的不燃性楼板进行防火分隔;第四条:市民活动中心、群众艺术馆,可按照公共娱乐场所进行防火设计;第五条:足疗店、私人影院(影咖)、带演艺功能的餐厅的业态特点与歌舞娱乐放映游艺场所类似,其防火设计应符合歌舞娱乐放映游艺场所的要求。对于小规模的足疗店、按摩店,如仅有简单装修(比如盲人足疗、按摩等),其业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房不同,可以按常规的公共娱乐场所处理;第七条:医疗整形美容、小型诊所,应符合医疗建筑中门诊部分的防火要求;第八条:婚纱摄影店的安全疏散应充分考虑人员特性和使用人员的特点,装饰装修应符合歌舞娱乐场所的防火要求;

12.33.《《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版)》》第一条:
密室逃生、剧本杀场所不属于歌舞娱乐放映游艺场所,可按一般公共娱乐场所开展防火设计,具体设计执行省住房和城乡建设厅印发的《江苏省密室逃脱、剧本类娱乐经营场所消防技术指引》,在消防审批申报系统中选择“休闲场馆”类别;

12.34.《《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版)》》第二条:
电竞酒店兼具网吧和酒店两者特性,是电竞和酒店功能的组合,目前主要功能是满足社会年轻人娱乐、社交而非住宿要求。鉴于上述属性,电竞酒店应按照歌舞娱乐放映游艺场所进行防火设计,在消防审批申报系统中选择“网吧”类别;

12.35.《《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版)》》第三条:
私人影院俗称小型影院,又称为影吧、视听馆,常设置在商场、写字楼或公寓楼,一般一个厅容纳人数较少,相较普通影院具有面积小、布局简单等特点,不属于传统意义上的电影院,可按一般公共娱乐场所开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“休闲场馆”类别。含卡拉OK功能的私人影院,应按歌舞娱乐场所开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“卡拉OK厅”类别;

12.36.《《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版)》》第五条:
无手术治疗功能的体检中心按一般性经营场所进行设计,在消防审批申报系统中选择“商场”类别。有手术治疗功能的体检中心执行《建筑设计防火规范》(GB50016)中医疗建筑的相关规定,在消防审批申报系统中选择“医院的门诊楼”类别;

12.37.《《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版)》》第六条:
美容院按一般性经营场所进行设计,在消防审批申报系统中选择“休闲场馆”类别。有SPA、足疗功能的美容院按歌舞娱乐场所进行设计,在消防审批申报系统中选择“桑拿浴室”类别。有手术治疗功能的美容院执行《建筑设计防火规范》GB50016)中医疗建筑的相关规定,在消防审批申报系统中选择“医院的门诊楼”类别;

12.38.《北京市建筑工程施工图设计文件技术审查常见问题解析一建筑专业防火部分(2023年版)》》第五章“民用建筑”第四节“特殊公共建筑”问题4:
1.如图1所示,有桑拿房、汗蒸房的休闲中心,其足浴休息室、客房是否应按《建规》条文第5.4.9条歌舞娱乐场所的要求执行?可否采用《建规》条文第5.5.17条第4款的大空间疏散方式?2.图2是某酒店总统套房内的桑拿房;图3为办公商业综合体内游泳池淋浴区的桑拿房,哪些区域需按歌舞娱乐场所执行?3.如图4和图5所示,美容美发店内设置SPA、按摩等小包间,是按歌舞娱乐游艺放映场所,还是可按公共娱乐场所设计疏散通道?1.由以上标准法规可知,歌舞娱乐放映游艺场所,包含类似洗浴中心、足疗店等内部设置的按摩休息等(能睡眠)功能区,其防火分隔、安全疏散、装修材料、消防设施、电气设备等消防设计需按歌舞娱乐放映游艺场所的相关设计规定执行。图1公共娱乐场所内的汗蒸、干蒸、桑拿房,及足浴按摩、休息间等,均应执行《建规》歌舞娱乐放映游艺场所设计规定。歌舞娱乐放映游艺场所不可以采用《建规》条文第5.5.17条第4款的疏散方式,应采用设置厅室加公共走道的方式疏散;走道隔墙应满足《建规》条文第5.1.2条和第5.4.9条第6款的规定,并应按表5.5.17中歌舞娱乐放映游艺场所条目,复核房间内部及房间门至楼梯间安全出口的疏散距离。2.图2酒店总统客房洗手间内的桑拿房,可理解为客房卫生间的配套设施,仅供客房内人员使用不属于歌舞娱乐放映游艺场所的使用空间。图4游泳馆淋浴间内设置有桑拿房,应明确其使用对象,是否涉及公共娱乐休息区。涉及对外经营(有商业娱乐场所性质)时,对采用电、气供热或有明火高温的淋浴间桑拿房、淋浴汗蒸房(易着火、能休息的空间),仍属于应执行歌舞娱乐放映游艺场所规定的范围,需按相关规定采取避免重大火灾安全隐患的措施。3.不可以仅按公共娱乐场所执行。该类美容美发店铺内设有SPA或按摩小包间(有休息用床)时业态特点与足疗店、桑拿房基本相同,应按歌舞娱乐放映游艺场所考虑防火分隔和安全疏散,且应通过直通楼梯间的疏散走道疏散,不得穿越有大量可燃物营业厅疏散。

12.39.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.7.1条:
健身房、保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、真人CS、室内电动卡丁车场、小于500平方米的足疗店等场所属于公共娱乐场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所设计,与其他功能用房之间应采取防火分隔措施(耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板、乙级防火门和符合《建筑设计防火规范》GB50016第6.5.3条的规定的防火卷帘,与汽车库贴临处,楼板耐火极限不低于2.00h);

12.40.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.7.2条:
建筑面积不小于500㎡的足疗店,考虑到足疗店的业态特点与桑拿浴室休息室或具有桑拿服务功能的客房基本相同,其消防设计应按照歌舞娱乐放映游艺场所的要求执行;

12.41.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第2.3.9.1条:
建筑面积大于50㎡的密室逃脱、实景剧本杀游戏、VR体验馆、电竞酒店等特殊场所,应按照歌舞娱乐放映游艺场所要求进行消防设计;

12.42.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第2.3.9.3条:
棋牌室、健身房、保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、射击、真人CS、室内电动卡丁车场等场所,可不按歌舞娱乐放映游艺场所进行消防设计,但与其他功能用房之间应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、耐火性能不低于乙级的防火门、符合《建规》第6.5.3条规定的防火卷帘和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板进行分隔;

12.43.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第2.3.10.1条:
单个足浴店、美容店建筑面积大于50㎡时,应按照歌舞娱乐放映游艺场所要求进行消防设计,不大于50㎡时,可按公共娱乐场所要求进行消防设计;

12.44.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.2.19条:
无桑拿休闲功能的大众浴室是否属于歌舞娱乐场所?
答:不属于;

12.45.《江西省消防技术标准疑难问题解答(2025年版)》第一章问题5:
棋牌室、室内攀岩、健身房、保龄球、台球、棒球、蹦床、飞镖、射击、真人CS、室内电动卡丁车场等场所消防设计如何定性?
回复:按公共娱乐场所要求进行消防设计;

目录导航

问题12:哪些特殊场所应定性为(或可不定性为)歌舞娱乐游艺放映场所?(45条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载