消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题120:直通室外的疏散门能否算作自然排烟口?(9条)


120.1.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第4.2.36条:
直通室外的普通门储烟仓部分是否可计入自然排口?
答:可以;

120.2.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第3.0.5条:
直通室外的疏散门能否算作自然排烟口?
直通室外的疏散门主要用途是安全逃生出口,不能作为自然排烟口使用,但门的上部(储烟仓高度以内或走道、室内空间净高不大于3m时的室内净高的1/2高度以上)可做自然排烟口,按标准规定计算自然排烟口面积;

120.3.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第1.0.20条:
直通室外的疏散门能否算作自然排烟口?
直通室外的疏散门如上部敞开空间在储烟仓以内时,可开启部分可计入自然排烟口面积;

120.4.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第6.4条:
外门能否算自然排烟窗(口)?
答:原则上应设置自然排烟口,自然排烟口与人员疏散应不同路径,不建议利用外门作为自然排烟口:当确有困难时,应参照外窗作为自然排烟口的相关要求,结合房间的净高、清晰高度等,复核外门排烟口开启的有效面积(仅计算清晰高度以上部分)等以满足规范要求;

120.5.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第3.2.12条:
住宅商业服务网点的外门是否可以作为自然排烟窗(口)?
答:对于住宅商业服务网点的外门(玻璃门),其在储烟仓内的部分可视为自然排烟窗(口);

120.6.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第3.1.16条:
房间及走道直通室外的疏散门,其储烟仓内的部分,可否作为自然排烟口使用?对该门有何要求?
答:房间或走道直通室外的疏散门,该门为非自闭门时,其位于储烟仓内且距房间(走道)地面不低于1.6十0.1h(h指室内净高)m的开启部分可作为自然排烟口面积;

120.7.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第9.2.12.2条:
住宅建筑中设有室内敞开楼梯的两层商铺,当设置挡烟垂壁时,一、二层自然排烟口有效面积应分别计算,一层门的上部即储烟仓内设置的可开启外窗,可作自然排烟口;

120.8.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第3.2.7条:
直通室外的商业服务网点可利用外门进行自然排烟,防烟分区划分、最小清晰高度及储烟仓内的开口面积等应满足《防排烟标准》规定的自然排烟要求;

120.9.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第9.2.12.2条:
住宅建筑中设有室内敞开楼梯的两层商铺,当设置挡烟垂壁时,一、二层自然排烟口有效面积应分别计算,一层门的上部即储烟仓内设置的可开启外窗,可作自然排烟口;

目录导航

问题120:直通室外的疏散门能否算作自然排烟口?(9条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载