消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题119:当多层工业厂房中部分楼层竖向划分为一个防火分区时,计算火灾危险性较大的生产部分的5%的面积比时是按该竖向防火分区建筑面积计算还是按火灾危险性较大的生产部分所在楼层部分的建筑面积计算?(4条)


119.1.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.1.2.19条:
《建规》第3.1.2-1款中:“火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%.”,其中如厂房因工艺条件竖向划分防火分区的,火灾危险性较大的生产部分面积是按本层的面积5%还是按整个防火分区的面积5%?答:按整个防火分区面积5%;

119.2.《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2023年版)》第3.1.8条:
《建筑设计防火规范》GB50016第3.1.2条第1款:“火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%……”,其中如厂房因工艺条件竖向划分防火分区的,火灾危险性较大的生产部分建筑面积是按本层建筑面积5%还是按整个防火分区建筑面积5%?答:按本层建筑面积的5%;

119.3.《山东省施工图审查常见问题解答(第一册房屋建筑)(2024年版)》第1.2.2.21条:
《建规》第3.1.2条,当火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区建筑面积的比例小于5%时,可按火灾危险性较小的部分确定。有项目为二层厂房,一层、二层共同为一个防火分区,大部分生产的火灾危险性属于丙类,但是二层局部房间火灾危险性为乙类,乙类区域的面积超过了二层的5%,但是不超整个建筑的5%,此时该厂房的火灾危险性如何定性?解答:可按厂房一、二层为一个防火分区确定,乙类区域采取防火分隔措施后,可按丙类来定性;

目录导航

问题119:当多层工业厂房中部分楼层竖向划分为一个防火分区时,计算火灾危险性较大的生产部分的5%的面积比时是按该竖向防火分区建筑面积计算还是按火灾危险性较大的生产部分所在楼层部分的建筑面积计算?(4条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载