消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题123:敞开楼梯间是否需要按封闭楼梯间的要求设置可开启外窗?(5条)


123.1.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第7.1.5条:
《防排烟标准》第3.2.1条中,每5层内可开启外窗或开口的布置间隔,应满足不设置可开启外窗或开口的连续楼层数不多于2层的要求。地上敞开楼梯间应按封闭楼梯间的要求设置可开启外窗(开口),且应在疏散走道与其连接处上方设置挡烟设施(如挡烟垂壁),其下缘距地面的净空高度不应小于2.0m;

123.2.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.5.39条:
建筑总层数为5层及以下的教学楼可以设计敞开楼梯间。敞开楼梯间宜每层具有天然采光和自然通风,当建筑高度大于10m时,在敞开楼梯间的外墙上每5层内设置总面积不小于2.0㎡的可开启外窗或开口。如果教学楼是6层则应设置封闭楼梯间,也是要求有天然采光和自然通风,如果不能做到,则应按防烟楼梯间设计,相关具体要求按《建规》第6.4.1条、第6.4.2条和第6.4.3条的规定执行;

123.3.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.6.11条:
1、问题描述:敞开楼梯间做安全出口时,对自然通风、自然采光有何具体要求?
2、参考依据:应符合国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.1条第1款的规定。
3、参考做法:
1) 做为安全出口的敞开楼梯间必须满足自然通风及自然采光的要求,否则该安全出口应设置为封闭楼梯间或防烟楼梯间。
2) 自然采光的敞开楼梯间应在每层或最大间隔二层设置对外的门窗洞口,首层直通室外的透光门及顶层开设的天窗属于其所在楼层的自然采光口。
3) 自然通风楼梯间应依据暖通专业要求设置对外的开口方式及设置开口面积;

123.4.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.5.1条:
作为疏散楼梯的敞开楼梯间有何要求?与敞开楼梯有何区别?
答:作为疏散楼梯的敞开楼梯间除应符合相关规范的规定外,还应满足以下要求(图1.5.1):
1、楼梯间四周实体围护墙与走道连通的开口宽度,宜小于其周长的1/4,并应在与走道连通处采取挡烟措施;
2、楼梯间应能天然采光和自然通风,并靠外墙设置;
3、楼梯间最高部位应设置面积不小于1.0㎡的可开启外窗,其他各层宜设置不小于1.0m㎡的可开启外窗;

123.5.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作指南(2021版)》第8.1.5条:
敞开楼梯间是否需满足自然通风要求?
处理意见:公共疏散用的地上敞开楼梯间应按封闭楼梯间的要求设置可开启外窗。疏散走道按要求需要设置排烟系统时,开敞楼梯口应设挡烟垂壁;

目录导航

问题123:敞开楼梯间是否需要按封闭楼梯间的要求设置可开启外窗?(5条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载