消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题82:哪些疏散距离计算时需从楼梯踏步(或相近处)算起?(24条)


82.1.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第4.28条:
【问题】对于面积较大的扩大封闭楼梯间或者扩大防烟楼梯间前室(如办公建筑首层大堂),人员在该空间内活动时,是否有疏散距离要求,如有,应控制在多少米。
【答复】当首层门厅的火灾危险性较小,与门厅连通的管理用房、设备房采取了相应的防火分隔措施后,可以将首层门厅等扩大至封闭楼梯间或防烟楼梯间前室内,但要确保自封闭楼梯间踏步口或防烟楼梯间前室的门口至直通室外的建筑外门的直线距离不大于30m(当建筑内全部设置自动灭火系统时,疏散距离不应再增加25%,仍应按不大于30m确定);

82.2.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.2.1条:
用于敞开楼梯间(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算到室外的距离不大于15m)疏散的门厅以及不用于其他楼梯间疏散的门厅与建筑其他部分之间可不采取防火分隔措施;

82.3《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.2.2条:
当层数超过4层或可直通室外的门距离疏散楼梯间不超过30m时,可采用扩大封闭楼梯间、扩大前室(含合用前室)、火灾危险性低且仅作为人员通行的门厅通至室外,该门厅应采用不燃材料装修,与门厅连通的配套小商铺、服务、设备用房应采取耐火极限不低于3.00h的防火隔墙、甲级防火门与门厅进行防火分隔,单个面积不大于30㎡的商铺(商铺应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙)与门厅之间的开口部位可采用长度小于6m的防火卷帘分隔,确需与相邻商业营业厅连通时应设置防火隔间进出;超过30m(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算)时,应设置避难走道通至室外;

82.4《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第9.3.6条:
“有顶步行街”(含步行街首层地面、二层及以上连廊、回廊区域,以下简称“步行街”)在符合规范要求的同时,还应做到以下几点:地上二层及以上层回廊、连廊部分的人员疏散可直接(或利用前室)通至疏散楼梯;疏散楼梯在首层可利用扩大前室或扩大楼梯间(扩大前室或扩大楼梯间与其他功能用房之间应采用耐火极限不低于2.00h且不开设门窗洞口的隔墙分隔)通至“步行街”,且疏散楼梯(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算)至“步行街”的距离不得超过15m;

82.5.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.2.5条:
采用门厅做为扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室时,封闭楼梯间的最后一级踏步或防烟楼梯间的门至疏散外门的距离不应大于30m;

82.6.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第5.1.3.5条:
建筑层数不超过3层,无公共疏散设施的住宅建筑,其安全疏散应符合下列规定:5 采用敞开楼梯间时,首层以上各层最远点至本层下行梯段踏步起始处的距离不应大于22m;

82.7.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.11条:
采用扩大封闭楼梯间、扩大前室(含合用前室)、火灾危险性低且仅作为人员通行的疏散门厅通至室外时,直通室外的门距离疏散楼梯间不超过30m(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算);

82.8.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.36条:
当采用敞开楼梯间作为疏散楼梯时,疏散距离应计算至距离敞开楼梯间踏步前缘不超过梯段宽度的位置(附图3.5.36);
82.9.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.4.1.6条:
“有顶步行街”(含步行街首层地面、二层及以上连廊、回廊区域,以下简称“步行街”)在符合规范要求的同时,还应做到以下几点:地上二层及以上层回廊、连廊部分的人员疏散可直接(或利用前室)通至疏散楼梯;疏散楼梯在首层可利用扩大前室或扩大楼梯间(扩大前室或扩大楼梯间与其他功能用房之间应采用耐火极限不低于2.00h且不开设门窗洞口的隔墙分隔)通至“步行街”,且疏散楼梯(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算)至“步行街”的距离不得超过15m;

82.10.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.42条:
……注:1.开口进深的计算应以首层走廊顶板投影的范围为起点;
2.楼梯至室外的距离:从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算;

82.11.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.5.13条:
敞开楼梯间疏散距离可从第一级踏步往外一个梯段宽度处起算;

82.12.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第7.4.1.2条:
层数不超过4层的敞开楼梯间首层疏散的门厅,从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算到室外的距离不应大于15m;

82.13.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.5.2.1条:
采用敞开楼梯间作为疏散楼梯时,疏散距离应计算至距敞开楼梯间踏步前缘不超过梯段宽度的位置;
82.14.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.5.5.2.1条:
不超过4层的公共建筑用于敞开楼梯间(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算到室外的距离不大于15m)疏散的门厅与建筑其他部分之间可不采取防火分隔措施;

82.15.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.6.1条:
当层数超过4层的多层及高层、超高层建筑采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,直通室外的门与楼梯间的距离应该如何控制?
答:当层数超过4层,可直通室外的门距离疏散楼梯间不超过30m时,可采用扩大封闭楼梯间、扩大前室(含合用前室)、门厅(火灾危险性低且仅作为人员通行)通至室外,该区域应采用不燃材料装修,与该区域连通的配套小商铺、服务、设备用房应采取耐火极限不低于3.00h的防火隔墙、甲级防火门窗进行防火分隔。疏散距离大于30m时,应设置避难走道通至室外。疏散距离应从楼梯的第一级踏步边缘起开始计算;

82.16.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.2.1条:
层数不超过4层且未采用扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室的公共建筑,其疏散楼梯间首层可经过距离不大于15m的疏散通道或门厅通向室外。当采用敞开楼梯间时,15m应为从楼梯最后一步踏步起算至疏散外门的距离,当采用封闭楼梯间时,15m应为从楼梯间门至疏散外门的距离;

82.17.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第四.17条:
问:规范要求封闭楼梯间墙上不得开非疏散用的门窗洞口,但开敞楼梯间并没有具体规定,那类似于设备间或者有实际使用功能房间的门能否向开敞楼梯间的休息平台处?是否对于所有楼梯间都要满足6.4.2条?敞开楼梯间侧墙墙面与梯段之间距离是否有规定。疏散距离起算点是按照楼梯本楼层最后一个踏步还是挡烟垂壁位置计算?
答:1、《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.8条楼梯间及其前室或合用前室的墙上不应设置规范允许开设的、窗等开口,开敞楼梯间也属于该范畴。
2、除《中小学设计规范》GB5099-2011第8.77条有规定外,规范无明确规定,建议条件允许时参照此条规范执行。但最小尺寸应满足以下要求:住宅建筑不小于一个踏步宽度,公建不小于0.4米3疏散距离起算点规范无明确规定,可依18111-1图示,疏散距离起算点是楼梯间端墙处。如下图所示:
备注:宣贯材料表述如下:《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.18.“5除疏散楼梯间及其前室的出入口、外和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道#检查门外,疏散楼梯闻及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。不应设置规范允许开设外的门、等开口”。疏散距离起算点规范无明确规定,可依据181J11-1图示,疏散距离起算点是楼梯间端墙处;

82.18.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.11条:
采用扩大封闭楼梯间、扩大前室(含合用前室)、火灾危险性低且仅作为人员通行的疏散门厅通至室外时,直通室外的门距离疏散楼梯间不超过30m(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算);

82.19.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.36条:
当采用敞开楼梯间作为疏散楼梯时,疏散距离应计算至距离敞开楼梯间踏步前缘不超过梯段宽度的位置(附图3.5.36);
82.20.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.4.1.6条:
“有顶步行街”(含步行街首层地面、二层及以上连廊、回廊区域,以下简称“步行街”)在符合规范要求的同时,还应做到以下几点:地上二层及以上层回廊、连廊部分的人员疏散可直接(或利用前室)通至疏散楼梯;疏散楼梯在首层可利用扩大前室或扩大楼梯间(扩大前室或扩大楼梯间与其他功能用房之间应采用耐火极限不低于2.00h且不开设门窗洞口的隔墙分隔)通至“步行街”,且疏散楼梯(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算)至“步行街”的距离不得超过15m;

82.21.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.1.7.1条:
建筑层数不超过4层的公共建筑,当楼梯间在首层直通室外确有困难,需利用首层门厅疏散,门厅与建筑其他部分之间未采取防火分隔措施时,敞开楼梯间在首层从梯段踏步前缘起算,封闭楼梯间从楼梯间疏散门起算至直通室外门的距离不应大于15m;

82.22.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.1.7.2-1条:
防烟楼梯间的疏散门或封闭楼梯间首层梯段踏步前缘至直通室外的安全出口直线距离不应大于30m,且建筑内设置自动灭火系统时,此疏散距离也不能增加;

82.23.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第5.4.1.2条:
采用敞开楼梯间作为疏散楼梯时,疏散距离应计算至距敞开楼梯间踏步前缘位置;

82.24.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.6.10条:
公共建筑的敞开楼梯间,疏散到下图中的虚线位置,能否认定为已经疏散到楼梯间内(相当于走廊都算作楼梯的平台)?
答:不可以。敞开楼梯间的疏散距离计算可从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算;

目录导航

问题82:哪些疏散距离计算时需从楼梯踏步(或相近处)算起?(24条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载