消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题40:在“分离式核心筒”住宅建筑中,敞开连廊与住宅建筑外墙围合形成“天井”,对其尺寸及开向“天井”的外窗有什么要求?(22条)


40.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第4.0.2条:
高层住宅建筑的天井不宜设置四面封闭的内天井。当同一单元中天井设置为U型且以连廊联系时,其开口处相对距离不应小于4m;连廊为敞开式连廊时,连廊周边2米范围内不应开设与疏散无关的门、窗、洞口,如开设此类门窗,应为耐火完整性不低于1.0h的防火玻璃窗;
40.2.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.2.4.3条:
《住宅设计标准》DB32/3920-2020第8.8.1-1款:“局部遮挡物的总宽度不应大于连廊直接对外开口宽度的20%”,是否意味着此种情形时敞开连廊直接对外最小开口宽度不应小于4.8m?
答:《住宅设计标准》DB32/3920-2020第8.8.1-1款开口最小宽度6.0m是烟气扩散顺畅的保证,对外开口宽度应为连续长度,连续长度可包含总宽度不大于连廊直接对外开口宽度20%的柱子、管井等局部遮挡物。需要注意,这里的局部遮挡物不可以是电梯、电梯厅、楼梯等建筑主体。另外,如柱子、管井等局部遮挡物进深过大,同样会影响烟气扩散,所以当开口宽度不足6.0m时,柱子、管井等局部遮挡物进深不应超过1.0m。如下图;
40.3.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第2.3.17条:
住宅建筑的各层天井(含底部)均应设置成U型,应按如下附图2.3.17设置,内天井宽度A和开口宽度B宜对应设置,当B>6m时B可取6m;如需设置连廊时应为敞开连廊,该敞开连廊兼作前室或者合用前室时,与疏散无关的门、窗不得直接开向敞廊,开向天井的门窗洞口距离敞廊不得小于1.0m;开向敞廊的户门数量可超过3樘;当住宅建筑的2个安全出口(疏散楼梯)分散设置距离不小于5m且敞廊长度不小于4m时,之间连通的敞廊上可不设防火门,可不按照三合一前室考虑;
40.4.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第2.3.18条:
住宅内天井部位可设置不超过2个方向的宽度不大于1.2m的不燃性挑板,但应满足在计算内天井宽度时,设置挑板的方向扣除挑板宽度后净尺寸不小于2m(附图2.3.18);

40.5.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.3条:
住宅建筑的各层天井(含底部)均应设置成U型,应按附图3.5.3-1设置,内天井宽度A和开口宽度B宜对应设置,当B>6m时B可取6m;与疏散无关的门、窗不得直接开向敞廊,开向天井的门窗洞口距离敞廊不得小于1.0m(附图3.5.3-2);

40.6.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.4条:
住宅内天井部位可设置不超过2个方向的宽度不大于1.2m的不燃性挑板,但应满足在计算内天井宽度时,设置挑板的方向扣除挑板宽度后净尺寸不小于2m(附图3.5.4-1、附图3.5.4-2);


40.7.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.1.4条:
建筑天井平面为多大尺寸时就可视为室外?公建及住宅建筑内天井的间距满足什么条件时,可等同于建筑物的普通外墙及外窗?
答:如内天井的间距满足表2.1.4-1、表2.1.4-2尺寸要求时,即可视为室外,内天井的墙面及外窗可等同于建筑物的普通外墙及外窗防火要求;


40.8.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.2.8条:
住宅室外主要疏散连廊的布置见图1.2.8:1)“凹”口宽度不应小于6m。2)疏散连廊与相邻的平行外墙间距不应小于2m。3)疏散连廊与相邻洞口间距不应小于1m;

40.9.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第5.2.3条:
“凹槽+敞开式外廊”结构的非封闭式内天井消防如何设计?
答:1当“凹槽+敞开式外廊”结构的非封闭式内天井宽度<4m,深度<2.5m时,执行四面围合的封闭式内天井消防要求;2当“凹槽+敞开式开外廊”结构的非封闭式内天井宽度≥4m、深度≥2.5m,天井两侧上的外窗距敞开式外廊最近边缘的水平距离≥1m,与内天井对应范围内的敞开式外廊≥4m,且内天井外墙采用A级保温材料及装饰材料时,开向内天井窗可采用普通外窗,敞开式外廊可作为防烟楼梯间前室、消防电梯前室、合用前室(5.2.3图示);

40.10.《贵州省消防技术规范疑难问题技术指南(2022年版)》第1.2.3.3条:
高层住宅不宜设置内天井,当凹槽为U型且采用连廊联系时,应满足下列要求:连廊开口处宽度不应小于4.0m,应采用开敞式连廊;正对连廊的门窗洞口与连廊的净距不应小于2.0m或设置防火措施,且连廊周围1.0m范围内不得开设其他门窗洞口,连廊的耐火极限不应低于2.0h(图示1.2.3.3);

40.11.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2021年版)》第6.0.4条:
高层住宅建筑的天井不宜采用内天井,当天井设置为U型且以连廊联系时,其开口处宽度不应小于4m,连廊应为敞开式连廊;开向天井的门窗洞口与连廊的净距不应小于2.0m,且连廊周围2m范围内不得开设其它门窗洞口,连廊的耐火极限不应低于2.0h,开向连廊的门应能双向开启。
注:由于分置交通核的设计形式已被市场广泛应用,而内天井在排烟和有害气体泄漏情况下的使用效果没有相关实验数据,故提出规范此类设计的方法。规定敞开连廊并限制其开口宽度是为了提高此类建筑的安全性;连廊是通向第二个安全出口的必经之路,故连廊处所设置门的开启方向应满足两部楼梯互为第二安全出口的疏散要求。参照规范中对室外楼梯的相关要求“除疏散门外,楼梯周围2m范围内的墙面上不应设置门、窗、洞口”的要求是可行的;

40.12.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第5.0.8条:
住宅建筑设置U型天井且以连廊联系时,天井及其尺寸如何要求?连廊是封闭还是开敞?对同一天井开窗的户数如何要求?
处理意见:住宅建筑设置U型天井且以连廊联系时,其开口处宽度不应小于4m,连廊应为敞开式连廊;开向天井的门窗洞口与连廊的净距不应小于2m,且连廊周围2m范围内不得开设其它门窗洞口,连廊的耐火极限不应低于2.00h,开向连廊的门为乙级防火门,从室内室外两个方向均可手动开启。向同一天井开窗的住宅不应超过2户;天井的顶部不应设置顶盖;

40.13.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2022年版)》第2.2.8条:
《住宅设计标准》DB32/3920-2020其中第8.8.1条第2款:敞开外廊内侧被遮挡部分的宽度不应大于外廊直接对外开口的20%,且该宽度不应大于非封闭天井进深的1/2。根据下图的条文解释图示,没说明遮挡的计算方法是仅指单侧还是两侧加起来统算?若统算,是否应该理解为下图中(B+C)不应大于A×20%且(B+C)不应大于D的1/2?若单侧单独满足两个条件,是否应该理解为总遮挡宽度(B+C)不应大于A×40%,且(B+C)不应大于D?答:该条文及条文解释的附图应理解为:B、C应分别不大于A×20%且B、C与D的比值均不大于1/2;

40.14.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.2.2条:
对于建筑平面凹口内设有敞开连廊的住宅建筑,开向凹口的外窗有何要求?
答:对于建筑平面凹口内设有敞开连廊的住宅建筑,凹口直接对外开口宽度不应小于6m,设置的敞开连廊内侧距住宅建筑相对应外墙间距不应小于2m。当不能全部满足上述条件时,凹口范围户内房间外窗的耐火完整性不应低于1.00h(图1.2.2);

40.15.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.2.2条:
民用建筑内天井短边尺寸有什么规定?
答复:1.低层、多层住宅内天井短边尺寸一般不小于6m,高层住宅不应设计四周完全封闭的内天井;
2.高层公共建筑不宜设计四周完全封闭的内天井。确需设置内天井且短边尺寸不满足《建规》第5.2.2条时,天井内的外窗应为火灾时能自行关闭的防火窗,耐火完整性不应低于1.00h;当短边尺寸小于6m时,外窗应为火灾时能自行关闭的甲级防火窗;

40.16.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.2.3条:
住宅建筑设置“U型天井”且以敞开连廊联系时有何要求?
答复:住宅建筑设置“U型天井”且以敞开连廊联系时,天井的顶部不应设置顶盖,连廊有效敞开长度一般不小于6m,确有困难时不应小于4m,且不应小于天井开间总宽度的50%,天井进深尺寸不应小于2.2m,如设置集中的设备平台,平台边缘与对面敞开连廊之间的尺寸不应小于2.2m;

40.17.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.3条:
住宅建筑敞开连廊处的各层天井(可不含一层)均应设置成U型(除敞开连廊外的天井顶部不应设置顶盖),应按附图3.5.3设置,内天井宽度A和开口宽度B宜对应设置,当B>6m时B可取6m;与疏散无关的门、窗不得直接开向敞开连廊,开向天井的门、窗、洞口距离敞开连廊不得小于1.0m(附图3.5.3);

40.18.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.4条:
住宅内天井部位可设置不超过2个方向的宽度不大于1.2m的不燃性挑板,但应满足在计算内天井宽度时,设置挑板的方向扣除挑板宽度后净尺寸不小于2m(附图3.5.4-1、附图3.5.4-2);


40.19.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第3.4.11条:
设置凹天井的“分离式核心筒住宅”及其他类似住宅建筑,应满足以下要求:
1不得采用四周完全封闭的内天井。
2疏散楼梯或电梯之间采用连廊连接时,连廊两侧均应敞开,连廊内边缘与建筑周边外墙围合空间的顶部不应设置顶盖。核心筒最近相对外墙之间的距离及每段连廊连续开口长度均不应小于6m,连廊内边缘与建筑周边外墙围合的空间,长度不应大于核心筒最近相对外墙之间距离及连廊连续开口长度的2倍,宽度不应小于2.5m。连廊内边缘与建筑周边外墙围合空间的外墙上下层开口之间的距离不应小于1.2m。
3疏散楼梯间设置在连廊两端时,连廊与相邻门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于1m;疏散楼梯间设置在连廊范围内时,连廊与相邻门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2m。不满足上述要求时,相邻门、窗、洞口应设置耐火性能不低于乙级的防火门、窗。4各户均应能通过公共走道直接进入两个楼梯间或前室,开敞走廊两端确需设置门时,门应双向开启或向走廊方向开启。5高层住宅加强防火分隔的房间不应朝向连廊内边缘与建筑周边外墙围合空间开设外窗。6核心筒与建筑外墙围合空间范围内的外保温、装饰材料及制品燃烧性能应为A级,围合空间下部不应存放任何可燃物;

40.20.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.2.5条:
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.32条规定应设置的“房间”,是否可设置在敞开天井或凹槽内?
答:可设置在敞开天井或凹槽内,但敞开天井应与敞开式外廊相连通并符合本疑难问题解答第1.4.2条相关规定;

40.21.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.4.2条:
住宅建筑的敞开式外廊及与其连通的天井有什么防火要求?
答:现行国家工程建设消防技术标准对住宅建筑通过与敞开式外廊相连通的天井解决厨房等采光、通风问题没有明确规定,结合我省规划部门的相关规定,为避免此类天井排烟不畅,应按图1.4.2(A≥2.0m,B≥A且≥2.5m,C≤A/3)设计。敞开式外廊两侧的栏杆,除底部设置高度100mm的反口外,应采用通透式栏杆;

 
40.22.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第5.0.4条:
高层住宅建筑的天井不宜采用内天井,当天井设置为U型且以连廊联系时,其开口处宽度不应小于4m,连廊应为敞开式连廊;开向天井的门窗洞口与连廊的净距不应小于2.0m,且连廊与楼梯间、前室窗洞口的水平距离不应小于1m;连廊的耐火极限不应低于2.0h,净宽不应小于1.20m;公共走道开向连廊的门开启方向不限,门净宽不应小于0.90m。注:由于分置交通核的设计形式已被市场广泛应用,而内天井在排烟和可燃气体泄漏情况下会造成很大安全事故,故提出规范此类设计的方法。规定敞开连廊并限制其开口宽度是为了提高此类建筑的安全性;连廊是通向第二个安全出口的必经之路,故连廊处设置的门应满足两部楼梯互为第二安全出口的疏散要求。实际工程中对连廊与防烟楼梯间、前室2m的距离执行非常困难,结合规范楼梯间与相邻外窗的1m距离要求作此调整;

目录导航

问题40:在“分离式核心筒”住宅建筑中,敞开连廊与住宅建筑外墙围合形成“天井”,对其尺寸及开向“天井”的外窗有什么要求?(22条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载