消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题156:地下车库中的学生接送等候区的消防设计应如何确定?(2条)


156.1.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第4.0.16条:
(补充GB50067-2014第6.0.1、6.0.6条)中小学校地下车库中设有地下、半地下学生接送等候区时,接送等候区应划分为独立防火分区,防火分区面积、安全出口、疏散宽度、疏散距离均应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)中民用建筑相关要求执行;

156.2.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》)第1.3.2.12条:
学生接送等待区,出租车落客区、等候区的消防设计应按民用建筑的地下或半地下室设计,与其他汽车库停车区采用防火墙和耐火极限不低于3.0h的防火卷帘进行分隔,学生地下接送等待区、落客区的疏散人数应按1.0人/㎡计算;学生接送等待区,出租车落客区、等候区,其室内任一点至最近安全疏散口的直线距离不应大于30.0m,当该场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全疏散口的直线距离可增加25%;

目录导航

问题156:地下车库中的学生接送等候区的消防设计应如何确定?(2条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载