问题16:计算建筑高度时,多少坡度的屋面属于坡屋面?(9条)


16.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第3.0.1.1条:
建筑屋面为平屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度,当屋面坡度5%及以下时,屋面面层计算至外墙边缘屋面面层,当屋面坡度5%以上时,应按照坡屋面的计算规则计算;

16.2.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第1.1.5条:
建筑屋面坡度不大于3%时,建筑高度计算时,屋面面层算至靠外墙处的屋面最低点;

16.3.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第1.0.5条:
金属平屋面指坡度不大于10%且檐口至屋面最高处内部空间无使用功能的建筑屋面;混凝土平屋面依据《民用建筑设计统一标准》GB50352第6.14.2条屋面的排水坡度不小于2%且不大于5%定义为平屋面。平屋面建筑的建筑高度应为建筑室外设计地面至建筑檐口或屋面面层的高度;

16.4.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.1.10.3.2条:
屋面坡度不大于3%时,可从找坡的最低点计算建筑高度;屋面坡度大于3%时应按坡屋面要求计算高度;

16.5.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第4.2.1.5条:
建筑屋面坡度小于3%时,住宅、工业建筑及公共建筑按照平屋面计算建筑高度;除本《要点》另有规定外,采用结构找坡或屋面坡度大于等于3%时,住宅、工业建筑及公共建筑按照坡屋面计算建筑高度;

16.6.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第14.1.3条:
厂房和库房轻钢屋面坡度不大于5%时,按外墙与屋面的内交点计算建筑高度;

16.7.《大连市建设工程消防设计审查验收技术指南(2023年版)》第1.3.1.2条:
住宅建筑为坡屋顶时,按规范需要取室外设计地面至其檐口与屋顶的平均高度,是否无论坡屋顶角度如何均按此执行?
答:住宅建筑坡屋面可按角度确定是否计入建筑高度,具体如下:1.当坡屋面角度小于35°,并采用耐火极限不低于1.5h的楼板与下部使用空间完全分隔形成闷顶时,可不计入建筑高度;2.当坡屋面角度在35~55°之间时,无论是否设置闷顶,应按规范取室外设计地面至其檐口与屋顶的平均高度(图1.3.1.2-1);3.当坡屋面角度大于55°时,全部计入建筑高度;4.局部为造型设置的尖塔可不计入建筑高度。5.如坡屋面为开敞式无使用功能的屋面空间(开敞面积不小于屋面面积的25%,且开敞区域均匀分布),则坡屋面视为造型,按平屋面计算建筑高度(图1.3.1.2-2);

16.8.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第1.2.4条:
金属平屋面指坡度不大于10%,且檐口至屋面最高处内部空间无使用功能的建筑屋面;混凝土平屋面依据《民用建筑设计统一标准》GB50352第6.14.2条,屋面的排水坡度不小于2%,且不大于5%定义为平屋面。平屋面建筑的防火设计建筑高度应为建筑室外设计地面至建筑檐口或屋面面层的高度;

16.9.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第2.1.4条:
建筑屋面的完成面坡度不大于3%时可确定为平屋面,大于3%时应确定为坡屋面;