问题148:独立的消防电梯前室内是否可以开设通向封闭楼梯间的门?(6条)


148.1.《海南省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.2.3条:
地下层数及埋深按照规范可采用封闭楼梯间时,如果疏散需要经过消防电梯前室进入封闭楼梯间,该楼梯间的性质是否仍然属于封闭楼梯间?
答:应按防烟楼梯间的要求设计;

148.2.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.5.19条:
公共建筑如果按规范规定可以设置封闭楼梯间,但为了平面紧凑、使用合理而和消防电梯设置在一起,则此楼梯应按防烟楼梯间的规定执行;

148.3.《山东省建设工程消防设计审查验收技术指南(疑难解析)(2022年版)》第1.20条:
当住宅建筑按标准规范规定可设计为封闭楼梯间且因其他需要与消防电梯设置在一起时,其下至地下的封闭楼梯间可仍按封闭楼梯的间要求执行,但消防电梯应设置前室;

148.3.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2021年版)》暖通专业防烟类第1条:
封闭楼梯间的门开在消防电梯前室中,该前室按消防电梯前室还是合用前室判定设自然排烟面积?
答:应与建筑专业协调明确楼梯间、消防电梯前室的归类。《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)7.3.5除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设置前室,并应符合下列规定:3除前室的出入口、前室内设置的正压送风口和本规范第5.5.27条规定的户门外,前室内不应开设其他门、窗、洞口;所以问题中的封闭楼梯间应为防烟楼梯间,防烟楼梯间前室与消防电梯前室合用为合用前室,防烟设计应按合用前室明确其可开启外窗或开口的面积;

148.4.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2022年版)》暖通专业防烟类第19条:
封闭楼梯间的门开在消防电梯前室中,建筑专业定义该楼梯为“封闭楼梯间”该前室为“消防前室”,该前室按消防电梯前室还是合用前室判定设置自然排烟的面积?
答:应与建筑专业协调明确楼梯间、消防电梯前室或合用前室的定性。如定义为消防电梯前室,可按消防电梯前室相关规定设自然通风;

148.5.《河南省房屋建筑工程消防设计审查常见技术问题解答(2023年版)》第3.1.3条:
住宅封闭楼梯间的门开向消防电梯前室时,请问计算该前室加压送风量时,是按照消防电梯前室计算还是按照合用前室计算?
解答:当封闭楼梯间的门开向消防电梯前室时,其在烟气流动和气压分布方面与防烟楼梯间及合用前室的情况相同,故上述消防电梯前室应按合用前室计算送风量;

148.6.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第4.0.11条:
(补充GB55037-2022第7.1.10条)地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间,在直通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h且无开口的防火隔墙进行分隔后,应分别直通室外;当确有困难时,地下楼层的疏散楼梯间可与地上楼层的疏散楼梯间共用前室或共用疏散走道通至室外。当因建筑平面受限,地下楼层的人员疏散需通过消防电梯前室进入封闭楼梯间时,消防电梯前室面积应能满足合用前室面积的要求。注:1《通规》未明确分隔后的楼梯间在首层的布置形式,对于住宅建筑、交通核未贴邻外墙的建筑,在首层分隔后独自直通室外有难度,结合规范编制组的宣贯作此规定;2分隔后地下楼层的疏散楼梯间往往为封闭楼梯间,但位于地上楼层消防电梯在地下楼层的前室内,形成类似合用前室的情况,该种情况仍要满足合用前室的面积要求;