消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题154:商业建筑内设有与地下车库连通的自动扶梯时,自动扶梯部分与周围连通空间的防火分隔该如何确定?(1条)


154.1.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第4.0.2条:
一、二级耐火等级的商业建筑内设有与地下车库连通的自动扶梯(倾斜式自动步道)时,自动扶梯(倾斜式自动步道)部分与周围连通空间应进行防火分隔,形成独立的隔间,并应符合下列规定:1自动扶梯(倾斜式自动步道)与商业部分采用防火卷帘分隔时,其耐火极限不应低于3.00h,并应设置满足甲级防火门要求的逃生门;2自动扶梯(倾斜式自动步道)与车库部分采用耐火完整性不低于3.00h的非隔热性防火玻璃时,应设置自动喷水灭火系统进行保护;当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃时,应采用耐火极限不低于3.00h防火卷帘进行保护,并应设置火灾时能自行关闭的甲级防火门作为逃生门,逃生门应靠近车库安全出口。注:实际工程中,在商业综合体中往往设置便于购物的自动扶梯(自动步道)与车库连通,而规范未对此进行规定。考虑自动扶梯(自动步道)距离较长,且步道上有手推车等不利情况,故要求上下两端设置甲级防火门,便于疏散。为便于图审、验收,参考《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.3.2条有关中庭的规定,进行明确;

目录导航

问题154:商业建筑内设有与地下车库连通的自动扶梯时,自动扶梯部分与周围连通空间的防火分隔该如何确定?(1条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载