消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题37:当剧场、电影院、礼堂、体育馆等附设在其他建筑内时,其百人疏散宽度是否可以按《建规》第5.5.20条执行?(5条)


37.1.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第4.1.33条:《建筑设计防火规范》第5.5.20条:
关于影院等的疏散宽度只适用于单独建造的相应场所;

37.2.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2021年版)》第5.0.13条:
(补充GB50016-2014[2018年版]第5.5.20条)第5.5.20条表5.5.20-1中楼梯的疏散宽度计算只适用于单独建造的相应场所;

37.3.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第4.7.1.4条:
附建在商业建筑内的电影院当须布置在地上四层及以上楼层时,除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定外,尚应符合下列规定:4电影院每100人最小疏散净宽度按1.0m计算;

37.4.《吉林省民用建筑设计防火统一标准(2023年版)》第1.5.9条:
《建规》第5.5.20条剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所,表5.5.20-1中楼梯的疏散宽度计算适用于其他建筑内建造的相应场所吗?
答复:《建规》第5.5.20条表5.5.20-1中楼梯的疏散宽度计算只适用于单独建造的相应场所;

37.5.《陕西省建筑防火设计、审查、验收疑难问题技术指南(2025年版)》第4.0.13条:
(补充GB50016-2014(2018年版)第5.5.20条)第5.5.20条表5.5.20-1中楼梯的疏散宽度计算只适用于单独建造的相应场所;

目录导航

问题37:当剧场、电影院、礼堂、体育馆等附设在其他建筑内时,其百人疏散宽度是否可以按《建规》第5.5.20条执行?(5条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载