消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题13:月子中心该如何定性?(21条)


13.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第1.0.6条:
对于无治疗功能的休养性质的疗养院、月子护理中心,应按照旅馆建筑进行消防设计;

13.2.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V2.0(2023年版)》第4.12条:
无治疗功能的休养性质月子会所应按《建筑设计防火规范》有关旅馆建筑的规定进行防火设计,考虑到产妇行动不便等因素,其疏散距离宜按医疗建筑的病房部分的要求执行;

13.3.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.2.1条:
无治疗功能的休养性质的月子护理中心人员行为能力、疏散和救援难度与老年人照料设施相近,安全疏散、避难和消防设施设计可参照老年人照料设施的要求;

13.4.《浙江省消防难点问题操作技术指南(2020年版)》第1.4.2条:
无治疗功能的休养性质的月子护理中心,应按照旅馆建筑的要求进行消防设计,但疏散距离应按医疗建筑的病房部分要求执行;

13.5.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第六条:
无治疗功能的休养性质的月子护理中心,应按照旅馆建筑的要求进行防火设计,但其安全疏散应符合医疗建筑中病房部分的要求。有治疗功能的月子护理中心,应符合医疗建筑中病房部分的防火要求;

13.6.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.1.8条:
月子护理中心按何要求进行防火设计?答复:无治疗功能的休养性质的月子护理中心,应按照旅馆建筑的要求进行消防设计,但疏散距离应按医疗建筑的病房部分要求执行;

13.7.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.1.7条:
月子护理中心是为产妇生产完后身体康复使用的。康复部分可按照《建规》对旅馆建筑的要求进行消防设计。医疗、检查部分应按照医疗建筑进行消防设计;

13.8.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第6.10.3条:
无治疗功能的休养性质的月子护理中心,应按照旅馆建筑的要求进行消防设计,但疏散距离应按医疗建筑的病房部分要求执行;

13.9.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.4.2条:
1.有治疗功能的月子护理中心,应按病房的相关规范进行设计。2.无治疗功能的休养性质的月子护理中心,可参照旅馆建筑的要求进行消防设计,但走道的最小净宽、疏散宽度及疏散距离应按医疗建筑的门诊部的相关要求。3.月子中心设在商业及其他功能建筑内时,应设置不低于3.00h的防火墙及甲级防火门与其他功能进行防火分隔,同层不应与其他功能的建筑部位共用安全出口,可共用竖向疏散楼梯;

13.10.《深圳市建设工程消防设计疑难解析(2022年版)》第1.3.1-2条:
月子护理中心如何确定其防火设计要求?
【解析】对于主要以短期住宿和陪护为主,无治疗功能的休养性质的"月子中心”,功能类似旅馆,消防技术要求可参照旅馆建筑执行;

13.11.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.1.5条:
无治疗功能照料看护性质的月子护理中心应按照旅馆建筑消防设计规定执行,并应满足医疗建筑单、多层或高层病房楼疏散距离的要求;与其它建筑组合建造时应采取防火分隔措施;

13.12.《海南省消防技术规范难点问题操作技术指南(暂行)(2018年版)》第1.1条:
无治疗功能的休养性质的月子护理中心,应按旅馆建筑的要求进行消防设计;

13.13.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第13.5.1条:
无治疗功能的休养性质的月子护理中心,应按照旅馆建筑的要求进行消防设计,但疏散距离应按医疗建筑的病房部分要求执行;

13.14.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.1.8条:
无治疗功能的休养性质月子护理中心应按何要求进行防火设计?答:无治疗功能的休养性质月子护理中心,应按有关旅馆的规定进行防火设计,但疏散距离应按医疗建筑的病房部分要求执行。当无治疗功能的休养性质月子护理中心设置在商业及其他功能建筑内时,应设置不低于2小时的防火隔墙及甲级防火门与其他功能进行防火分隔,同层不应与其他功能的建筑部分共用安全出口,应设置独立安全出口;

13.15.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第1.0.9条:
月子中心应按照什么标准进行消防设计?处理意见:无治疗功能的休养性质的月子护理中心,应按旅馆建筑的要求进行消防设计。当其设置医疗功能时,医疗部分应按照医疗建筑进行消防设计;

13.16.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第二.2条:
问:月子中心按照哪种公共建筑进行消防设计?
答:无治疗功能的休养性质的月子护理中心,应按照旅馆建筑的要求进行消防设计,但疏散距离应按医疗建筑的病房部分要求执行;

13.17.《南京市关于部分新兴行业领域建设工程消防设计审查验收管理有关问题的解答(2024年版)》第四条:
无手术治疗功能的休养性质的月子会所(护理中心)内部布局与宾馆类似,但人员行为能力、疏散和救援难度与老年人照料设施相近,安全疏散、避难和消防设施可参照老年人照料设施的要求开展防火设计,在消防审批申报系统中选择“宾馆”类别。有手术治疗功能的月子会所(护理中心)执行《建筑设计防火规范》(GB50016)中医疗建筑的相关规定,在消防审批申报系统中选择“医院的病房楼”类别;

13.18.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第6.11.3条:
无治疗功能的休养性质的月子护理中心,应按照旅馆建筑的要求进行消防设计,但疏散距离应按医疗建筑的病房部分要求执行;

13.19.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第2.3.7条:
月子护理中心1无治疗功能、仅为产妇生产后康复休养功能时,应按照旅馆建筑的要求进行消防设计,但护理区安全疏散距离应按医疗建筑的病房部分要求进行设计。2有治疗功能时,应按医疗建筑的病房部分相关要求进行消防设计;

13.20.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第1.5条:
月子会所应按哪种功能进行防火设计?
【答复】无治疗功能的休养性质月子会所应按《建筑设计防火规范》有关旅馆建筑的规定进行防火设计,考虑到产妇行动不便等因素,其疏散距离宜按医疗建筑的病房部分的要求执行。设置在城市综合体建筑内时,还应满足《城市综合体消防技术标准》DG/TJ08-2408-2022 第 5.3.6 条要求;

13.21.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.1.2条:
宿舍、公寓、公寓式办公、公寓式酒店、酒店式公寓、康养建筑、月子护理中心、实训楼等建筑应按照哪类建筑进行防火设计?
答:(1)宿舍、公寓等非住宅类居住建筑的防火设计应符合防火规范有关公共建筑的规定;(2)公寓式办公应按办公建筑的要求进行防火设计;(3)公寓式酒店、酒店式公寓、无治疗功能的疗养院及其他康养建筑、无治疗功能休养性质的月子护理中心应按旅馆建筑的要求进行防火设计,其中月子护理中心的安全疏散距离应符合医疗建筑病房部分的规定;(4)用于教学的实训楼应按教学实验建筑的要求进行防火设计;

目录导航

问题13:月子中心该如何定性?(21条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载