消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录

 

问题67:疏散楼梯间、前室或合用前室、扩大前室、扩大封闭楼梯间、消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、风机房、柴油发电机房等直接开向室外、屋面或室外平台安全区域的疏散门该采用什类型的门?(27条)


67.1.《山西省民用建筑工程消防设计审查难点解析(2022年版)》第6.0.3条:
除规范明确规定外,直接开向室外的设备机房门、楼梯间门等,均可采用普通门;

67.2.《江苏省建设工程消防设计审查验收常见技术难点问题解答2.0(2022年版)》第1.3.4.5条:
直接开向室外的设备机房门(如屋顶消防电梯机房及风机房的门)是否可采用普通门?
答:直接开向室外或室外平台的疏散门(除相关规范有特殊要求外),可以采用普通门;

67.3.《浙江省消防技术规范难点问题操作计算指南(2020版)》第4.2.19条:
疏散楼梯间、前室或合用前室、消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房等直接开向室外或室外平台的疏散门,可采用普通门;

67.4.《安徽省建设工程消防设计审查验收疑难问题解答(2024版)》第1.6.11条:
疏散楼梯间、前室或合用前室、普通电梯机房、消防电梯机房、消防控制室、消防水泵房、风机房、空调机房等直接开向室外或室外平台的疏散门可否采用普通门?
答复:
1.以上部位在与相邻房间开口间距满足要求的前提下,疏散门可以采用普通门。
2.疏散楼梯间、前室或合用前室采用机械加压送风方式进行防烟时,需要维持正压值,可采用能自行关闭的防火门(耐火性能不作要求)或能自行关闭后具有良好密闭性能的普通门;

67.5.《重庆市房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计审查技术导则》(2024年版)》第5.2.10.57条:
防烟楼梯间出屋面门是否应设置乙级防火门、设在屋面的风机房是否应设置甲级防火门。变配电室、发电机房、风机房、空调机房等设备用房,如果直接对室外开门,是否可以不设置防火门。解析:《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.3规定“除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门”。建筑直通室外和屋面的门(楼梯间及其他任何房间)可采用普通门;

67.6.《江西省建筑工程消防技术相关问题研讨会会议纪要(2020年版)》第七.18条:
疏散楼梯间、前室或合用前室、消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房等直接开向室外或屋顶开敞平台的疏散门,可采用普通平开门。对于有正压送风要求的疏散楼梯间、前室或合用前室,采用普通平开门时均应能确保火灾时楼梯间、前室或合用前室内需要维持的正压值;

67.7.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.6.17条:
未设置机械加压送风设施的楼梯间门、前室门(含合用前室门)以及扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室等直接开向室外或屋面的门可采用普通门。消防控制室、锅炉房、变压器室、柴油发电机房、消防电梯机房等直接开向室外或屋面的门应采用甲级防火门。变电室通向室外的门应为丙级防火门(其他情况均为甲级防火门);

67.8.《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引(2020年版)》第2.6.21条:
变电所直接通向室外的门应为丙级防火门(其他情况均为甲级防火门);

67.9.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2022年版)》第3.5.25条:
疏散楼梯间、前室或合用前室、扩大前室、扩大封闭楼梯间、消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、风机房、柴油发电机房等直接开向室外、屋面或室外平台安全区域的疏散门,可采用普通门。当疏散楼梯间、前室或合用前室采用加压送风系统时,该普通门应可自动关闭;

67.10.《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析(2023年版)》第2.5.4条:
一般情况下,楼梯间在首层、屋面直接开向室外的门不需要设防火门,但应满足以下要求:
1.当疏散楼梯间采用加压送风形式时,首层和屋面直通室外的门应采用可自动关闭的门,以满足楼梯间的加压需要。
2.当地下室疏散楼梯间利用首层通室外的门作为自然排烟口时,不应采用防火门;

67.11.《广西建设工程消防设计审查验收常见问题汇编(2023年版)》第1.6.4条:
一般情况下室内与室外无防火分隔必要,除规范另有条文特别要求外,开向室外的门不必设置防火门。
其中国家标准《建筑防火通用规范》GB55037-2022第7.1.6条、《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条对开向室外的门没有要求;
第6.2.2条第3款对封闭楼梯间开向室外的门没做要求;
GB50016-2014(2018年版)第6.4.3条第4款对室外通往楼梯间或室外通往前室的门未做要求。
应注意机械防烟形式的防烟楼梯间因内部有正压要求,开向室外的门应具有密闭性并能保证火灾时能保持关闭。
综上所述,参考做法如下:
1)除各相关标准特别注明外,设备间、井道开向室外的门可采用普通门。
2)自然排烟的封闭楼梯间及防烟楼梯间开向室外的门,可采用普通门
3)有正压要求的封闭楼梯间及采用机械排烟的防烟楼梯间门可不使用防火门,但应采用具有烟密闭且带闭门器的普通门;

67.12.《海南省建设工程消防设计、审查验收疑难问题解答(2023年版)》第4.3.2.2条:
疏散楼梯在首层或屋面层是否需要设防火门??
答:2当疏散楼梯间采用加压送风时,首层和屋面直通室外的门应能自动关闭。非加压送风的楼梯间,除管理要求外,首层和屋面直通室外的安全出口可以设置普通门或门洞;

67.13.《四川省房屋建筑工程消防设计技术审查要点(试行)(2022年版)》第7.1.4条:
疏散楼梯间、前室或合用前室、消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房等直接开向室外(含屋面)的门窗可采用普通门窗,且与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;

67.14.《四川省建筑工程建筑设计常见疑难问题解析(2023年版)》第138条:
消防控制室的门应该采用乙级防火门还是甲级防火门?消防控制室开向室外的门是否采用防火门?
答:依据《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019表23.4.2,消防控制室的门应采用甲级防火门;

67.15.《云南省建设工程消防技术导则建筑篇(试行)(2021年版)》第3.4.4条:
采用机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间出屋面时,开向屋面的平开门应具用有自行关闭功能,且关闭后应满足楼梯间防烟要求。其余楼梯间可采用开向屋面的平开门。疏散楼梯间在首层的外门可采用开向室外的平开门;

67.16.《新疆建筑防火设计常见问题解答(2021年版)》第39条:
屋顶风机房的门开向室外,是否需要设置甲级防火门?
答:主要看周围是不是有其他危险性场所,设备相互之间是否有影响。如果就是一个独立的风机房或者其他屋顶设备用房,就是一樘外门即可,不用设置防火门;

67.17.《南宁市建筑工程消防技术难点问题解答(2022年版)》第1.6.6条:
疏散楼梯间、前室或合用前室、普通电梯机房、消防控制室直接开向室外或室外平台的疏散门可否采用普通门?
答:疏散楼梯间、前室或合用前室、普通电梯机房等直接开向室外、屋面或室外平台的疏散门,可不采用防火门。当疏散楼梯间、前室或合用前室采用加压送风系统时,首层和屋面直通室外的门应采用可自动关闭的普通门,以保证楼梯间门自闭时的压力。消防控制室设置普通门窗时,普通门窗与相邻房间门窗的水平距离不应小于2.0m;

67.18.《石家庄市消防设计审查疑难问题操作导则(2023年版)》第5.0.13条:
防烟楼梯间前室、封闭楼梯间的首层及出屋面外门,是否要求釆用防火门?处理意见:防烟楼梯间前室、封闭楼梯间的首层及出屋面外门可采用普通门或防火门,但均应能确保火灾时楼梯间内可能需要维持的正压值。因此,采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室及封闭楼梯间,其外门可以釆用普通门;釆用机械加压送风方式进行防烟的防烟楼梯间前室及封闭楼梯间,其外门应釆用能自行关闭的防火门或能自行关闭后具有良好密闭性能的普通门,防火门的耐火等级可以不作要求;

67.19.《济南市建设工程消防设计审查验收常见问题释疑(第一期2023年版)》第1.13条:
目前部分标准规范或技术要求对于消防控制室开向建筑内的门要求不一致,应如何掌握和要求?设置在建筑屋顶层面上的防排烟风机房、消防水箱间、消防电梯机房的门是否要求采用甲级防火门,其窗户有何耐火等级要求?消防控制室开向建筑内的门应采用甲级防火门。设置在建筑屋顶层面上的防排烟风机房、消防水箱间、消防电梯机房的门应采用甲级防火门,窗户耐火等级按照设计文件要求执行;

67.20.《天津市特殊建设工程消防设计审查常见问题疑难解析(2022年版)》第9.7.2/3/4条:
2楼梯间或前室直接开向屋面的门应釆用乙级防火门。
3设备用房直接开向屋面的门同室内门的耐火等级要求设置。
4阳台作为防烟楼梯间的前室,应符合前室的要求,开向阳台的门应设置乙级防火门;

67.21.《乌鲁木齐市施工图审查常见问题汇编(2020~2023版)网络扫描版》第四.14条:
问:防烟楼梯间出屋面时,前室是否可不设?同时,楼梯间门无需防火门?
答:防烟楼梯间直通屋面时,可不设前室。根据《建筑防火通用规范GB55037-2022第6.43条规定:建筑直通屋面的门可采用普通门;

67.22.《南昌市消防设计技术审查要点(2023年版)》第4.1.4条:疏散楼梯间、前室或合用前室、消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房等直接开向室外(含屋面)的门窗可采用普通门、窗且与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m;

67.23.《湖北省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2024年版)》第3.5.25条:
疏散楼梯间、前室或合用前室、扩大前室、扩大封闭楼梯间、消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、风机房、柴油发电机房等直接开向室外、屋面或室外平台安全区域的疏散门,可采用普通门。当疏散楼梯间、前室或合用前室采用加压送风系统时,该普通门应可自动关闭;

67.24.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第6.0.3.3条:
采用自然通风的疏散楼梯间,直通室外及屋面的门可不设防火门;采用机械加压送风的封闭楼梯间,直通室外及屋面的门应设置能在火灾时自动关闭的门;防烟楼梯间前室直通室外及屋面的门可不设防火门;

67.25.《湖南省建设工程消防技术标准疑难问题解析(2024年版)》第6.0.9条:
消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、普通电梯机房、加压送风机房、排烟机房、空调机房、锅炉房、柴油发电机房等在首层或屋面直接开向室外的疏散门,当与相邻建筑的防火间距满足规范要求时,可采用普通平开门;

67.26.《福建省房屋建筑工程消防设计技术审查疑难问题解答(2025年版)》第1.3.10条:
疏散楼梯间、前室或合用前室、消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、防排烟机房、变配电室、柴油发电机房及其他设备机房、库房等直接开向室外或室外平台(含屋面)的疏散门,是否需要采用防火门?
答:当与相邻房间门窗间距满足消防标准要求时,上述场所外门的防火性能不做要求。若为加压送风的楼梯间或前室的门,应在火灾时自动(联动)关闭且具有等同防火门的烟密闭性能;

67.27.《江苏省建设工程施工图设计审查技术问答(2024年版)》第2.6.5条:
根据《建筑防火通用规范》GB55037-2022第6.4.3条,“除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外,下列部位的门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求,且其中建筑高度大于100m的建筑相应部位的门应为甲级防火门”,是否可以理解直通室外的楼梯间门可以不用防火门?
答:直通室外安全区域的楼梯间的门在满足与相邻房间门窗洞口间距的条件下可不采用防火门;

目录导航

问题67:疏散楼梯间、前室或合用前室、扩大前室、扩大封闭楼梯间、消防控制室、消防水泵房、消防电梯机房、风机房、柴油发电机房等直接开向室外、屋面或室外平台安全区域的疏散门该采用什类型的门?(27条)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读

关闭

手机APP下载