问题153:首层局部架空的建筑,当上层面积大于架空层面积时,如何确定是否需要设置消防车道?(1条)


153.1.《上海市建筑设计质量问题案例分析手册(三)——消防设计案例分册V3.0(2024年版)》第6.8条:
【问题】一座丙类厂房建筑局部下方架空,占地面积可以扣除该架空部分吗?当扣除该面积后,则建筑占地面积不足3000m²,不需设置环形消防车道。
【答复】首层局部架空的建筑,可以按该建筑上部楼层的投影面积是否大于3000m²来确定其是否要设置环形消防车道;