建筑防火规范指南属于国家规范吗?建筑防火指南中说大于24米大于2万平商店属于一类高层,与建筑防火GB50016-2014(2018版)规定大于24米大于1000平米属于1类高层条纹存在冲突,以哪个为准?

阳光哥哥 | 2020-12-31 18:44
请写下您的回答回答

回答 | 6

刘丽波 2020-12-31 19:28 0 0 [回复]

超过24米大于2万的商业属于重要公共建筑,是一类。不冲突。

阳光哥哥   回复: jeak2021-01-01 12:17

建筑防火GB500162014(2018版)规定大于24米及大于1000平才算1类高层,指南又说大与24米大与2万平属于1类高层,请问不冲突吗?建规与指南冲突以那个为准?

0     0 [回复]

阳光哥哥   回复: jeak2021-01-01 13:32

三十四、《建规5.1.1:“建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑,属于一类高层建筑”,其中,怎样判断“建筑高度24m”?

“建筑高度24m以上部分任一楼层”是指该层楼板的相对室外设计地面的高度大于24m。

示例:图示25的公共建筑,建筑高度49.5m,一至五层每层建筑面积1500,六层以上每层建筑面积980,24m以上的楼板楼层的建筑面积不大于1000,属于二类高层公共建筑。

0     0 [回复]

刘丽波   回复: jeak2021-01-01 19:01

此建筑没有写明具体建筑功能。按一般建筑功能考虑定性为二类是可以的。

0     0 [回复]

阳光哥哥   回复: jeak2021-01-02 15:16

规范说了商店,楼板大于24米,任一层大于1000平 ,才算1类,你给的指南又说大于两万平大于24米属于1类,随意规范和指南的冲突就在这里,不知道以哪个为准?

0     0 [回复]

刘丽波   回复: jeak2021-01-03 13:08


按上表,对于公共建筑符合1-5的任一条款都算一类公建,你说的这个示例,不符合2项,但符合3项,建筑高度大于24米的重要公共建筑,算一类高层公共建筑。