一问一答 | 疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m
发表评论: 偏差是留给施工误差的,设计没有误差一说。
2025-08-03 22:35
-
关于超大规格防火门,防火门+防火窗做法是否合规?
发表评论: 关于超大规格防火门的尺寸要求,还是按照2013年的2123吗?
2025-07-23 09:54
-
请教:门把手对疏散影响的依据是啥?
发表评论: 目前只是有些地方答疑里明确凸出小于等于80的门把手不考虑对疏散的影响。
2025-03-12 14:53
-
首层扩大的封闭楼梯间及防烟楼梯间前室中的电梯可以按照普通电梯设计吗?仅把电梯的门按照消防电梯规格做
发表评论: 江苏省住宅设计标准对这种情况有明确规定。
2025-01-16 00:30
-
0.9米门洞宽度,普通门或防火门是否可以满足0.8米疏散净宽要求?
发表评论: 防火门差不多要去0.15m
2025-01-16 00:28
-
乙级玻璃一定是防火隔热玻璃吗?
发表评论: 原设计表述不清,应注明耐火完整性1h,可以出设计变更明确。
2025-01-16 00:25
-
消火栓嵌墙安装的背衬防火措施
发表评论: 南京这边不认可检测报告
2024-08-12 15:34
-
消火栓嵌墙安装的背衬防火措施
发表评论: 没有相应的依据
2024-04-19 13:42
-
消防水池需要做防水吗?
发表评论: 需要,消防水池首先它是蓄水池。
2024-04-18 19:00
-
挡烟垂壁玻璃可以贴广告吗?
发表评论: 暂时没找到不可以的依据,从原理上看,挡烟垂壁是不燃材料制成的挡烟分隔措施,外表覆盖其它材料不影响其自身耐火极限,好比防火墙上覆盖装饰一样。
2024-04-18 18:58
-
消防控制室通向室外的门需要设置防火门吗?
发表评论: 不用设置防火门,防火规范图示表示很清楚。但是电气规范字面上需要,实际验收也有提过。
2024-04-18 17:18
-
消火栓箱暗装
发表评论: 防火措施不可靠,不能把钢结构的防火措施用在此类防火构造上。可以采用满足耐火极限的防火板材或者半嵌入的安转方式,解决建筑使用上的需求。
2024-04-18 17:09
-
易碎玻璃和安全玻璃的区别是什么?
发表评论: 安全玻璃包括夹胶玻璃和钢化玻璃。
2022-09-18 01:16
-
总平面布局
发表评论: 1.《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第4.2.5大型,特大型交通、文化、体育、娱乐、商业等人员密集的建筑基地应符合下列规定:2.建筑基地的出入口不应小于2个,且不宜设置在同一条城市道路上。2.《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018第6.0.4-1主要附属道路至少应有两个车行出入口连接城市道路,其路面宽度不应小于4.0m。
2022-07-27 12:26
-
剪刀楼梯间
发表评论: 作为两个安全出口时,需要间距5米:作为1个安全出口时(仅为了增加疏散宽度)间距不做要求。
2022-07-21 15:37
-
楼梯间疏散门宽度!!
发表评论: 可以。
2022-07-02 16:52
-
电梯厅放过分隔
发表评论: 1.电梯厅不宜开向多功能厅等空间;2.汽车库内的电梯与采用防火墙+乙级防火门的方式;3.其余电梯,门口设置一定的候梯空间即可。
2022-07-01 13:59
-
建筑防火规范指南属于国家规范吗?
发表评论: 不属于国家规范,属于规范解读,仅供辅助规范理解学习,以规范为准。
2022-07-01 13:51
-
地下非机动车库的疏散问题
发表评论: 1.国家标准:依据《建筑设计防火规范》(2018年版)GB50016-2014中第5.5.17条,其他建筑确定疏散距离。2.地方标准:江苏省地方标准《电动自行车停放充电场所消防技术规范》DB 32/T 3904-2020中第7.3.5条,“电动自行车库室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30.0m,当设置自动喷水灭火系统时可增加25%”。
2022-07-01 12:40