消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

0.9米门洞宽度,普通门或防火门是否可以满足0.8米疏散净宽要求?

0.9米门洞宽度,普通门或防火门是否可以满足0.8米疏散净宽要求?

Madapple | 2025-01-08 14:36
请写下您的回答回答

回答 | 共7个

LHH2737 2025-01-08 14:58  0 赞  0 踩 [回复] 举报

普通门可以,防火门比较难,可以在大样图中明确防火门尺寸不小于0.95m,或者直接采用1m的防火门


Madapple   回复: LHH27372025-01-09 13:15

明白了,谢谢~

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

云中飞翔 2025-01-08 17:13  0 赞  0 踩 [回复] 举报

0.9米的门洞宽度,除去两侧门框约0.1米,基本可以满足0.8米的疏散要求。

同同不同 2025-01-09 08:25  0 赞  0 踩 [回复] 举报

基本不能满足要求,900去掉两侧各50,再去掉门的厚度,很难达到

豆芽是只猫 2025-01-09 08:56  0 赞  0 踩 [回复] 举报

0.9 米门洞宽度的普通门或防火门基本可以满足 0.8 米疏散净宽要求,但还需考虑一些实际因素。以下是具体说明: 普通门 常规情况:如果是普通平开门,在没有特殊设计和阻挡的情况下,0.9 米门洞宽度的门,其开启后的净宽通常能满足 0.8 米的疏散净宽要求。因为普通门的门框、门扇等构造相对简单,开启后对净宽的影响较小,一般门扇开启后占用的空间在 0.1 米左右甚至更小,剩余的通行宽度能够达到或超过 0.8 米。特殊情况:如果门的开启方式为推拉门、折叠门等,或者门的安装位置存在障碍物,如门开启方向有墙体、柱体、消防设备等阻挡,可能会影响门开启后的实际净宽,导致无法满足 0.8 米疏散净宽要求。防火门 常规情况:单扇防火门通常门框较宽,一般门框宽度在 0.1 米左右,如果是 0.9 米门洞宽度的单扇防火门,门扇开启后净宽可能在 0.8 米左右,基本能满足疏散净宽要求。双扇防火门一般会有中缝,且门框宽度也相对较大,可能在 0.15 米左右,但如果设计合理,0.9 米门洞宽度的双扇防火门开启后的净宽也有可能满足 0.8 米的要求4。特殊情况:如果是子母防火门,子扇不能安装闭门器时,未安装闭门器的子扇不能计入疏散宽度,这种情况下 0.9 米门洞宽度的子母防火门可能无法满足 0.8 米疏散净宽要求1。 在实际应用中,门的净宽测量应按照《建筑防火通用规范》GB 55037-2022 中的规定进行准确测量和判断,以确保疏散安全

Madapple   回复: 豆芽是只猫2025-01-10 08:28

明白了,谢谢~

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

有志青年119 2025-01-16 00:28  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火门差不多要去0.15m

关闭

关闭

手机APP下载