云中飞翔
暂无说说
粉丝:0
关注:0
关注

-
配电室是不是重点防火部位
发表评论: 配电室是消防安全重点部位,因为其对全局有影响。
2025-02-05 11:06
-
消防控制室16年是消防图纸是过审的,现在要求通往室外的普通门更换乙级防火门,合理嘛
发表评论: 只要符合经消防审查合格的图纸,就是合格的。不同时期相应要求可能不同,但需要符合设计。
2025-02-05 11:05
-
设置消防水箱做条件
发表评论: 高层民用建筑、3层及以上单体建筑面积大于10000平米的其他公共建筑,当舍内采用临时高压给水系统时,应设置高位水箱。
2025-02-05 11:03
-
室内消火栓采用市政供水
发表评论: 多层民用建筑,动压不小于0.25兆帕。
2025-01-24 09:35
-
首层疏散外门净宽必须满足1.1m吗?
发表评论: 首层疏散外门的1.1米是根据疏散楼梯的宽度1.1米和疏散走道的1.1米得出来的。人员聚集场所的大厅要求不小于1.4米。
2025-01-24 09:33
-
试水阀与末端试水装置区别只是位置不同吗?
发表评论: 每个报警阀组最不利点晒水喷头处设置末端试水装置,该报警阀组控制的其他楼层和防火分区设置DN25的试水阀。末端试水装置设置有试水阀、压力表和试水接头,而报警阀控制的其他楼层和防火分区仅设置试水阀。
2025-01-24 09:31
-
高架仓库30米需要设消防登高场地吗?
发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-2022 >3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地,应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。仓库超过24米即为高层建筑。应设。
2025-01-20 08:38
-
彩钢板隔墙的耐火极限
发表评论: 指的是施工完成后墙体的整体厚度
2025-01-13 19:55
-
麻将室嵌套在台球厅里,台球厅按走道核对疏散距离的做法,到底可不可行?或者怎么计算稳妥一点?
发表评论: 你说的可行,包房门取消后,可以参照大厅的疏散距离考虑,也就是厅内30米,庭外10米,设自喷,分别增加25%。
2025-01-13 19:53
-
稳压泵设置问题
发表评论: 设不设高位水箱,稳压泵的电接点压力表启停泵压力值都是根据系统官网的压力确定的。
2025-01-13 19:51
-
请教下丙类厂房需要设置自动喷淋系统吗?
发表评论: 需要设置喷淋的丙类厂房面积如下。 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间火柴厂的烤梗、筛选部位泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。占地面积大于1500m2的木器厂房占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房高层丙类厂房飞机发动机试验台的准备部位建筑面积大于500m2的丙类地下厂房。
2025-01-13 19:50
-
前室顶送加压送风口常开还是常闭
发表评论: 前室加压送风口常闭,楼梯间加压送风口敞开式自垂百叶送封口。
2025-01-09 10:10
-
湿式报警阀压力开关可以躺着安装吗?
发表评论: 报警阀组压力开关必须竖直安装。
2025-01-09 10:08
-
各位老师,这个喷头需要装挡水板么?有依据没?
发表评论: 镂空吊顶上方属于梁下安装,应为直立式安装,现场图片明显是下垂型安装,溅水盘距顶板高度应该超过了规范要求。另外,17版喷规明确严禁乱用挡水板作为集热装置。
2025-01-09 10:06
-
燃气报警主机的有效期或者报废年限,有没有具体的要求或者规范?求解
发表评论: 根据国家标准GB29837-2013《火灾探测报警产品的维修保养与报废》,火灾探测报警产品的一般使用寿命不超过12年,其中可燃气体探测器中的气敏元件和光纤产品中的激光器件的使用寿命不超过5年。此外,家用燃气报警器的有效期为5年,而商业和工业企业使用的可燃气体探测器的使用年限为3年。
2025-01-09 09:59
-
地下商业建筑天花装修材料需要A级
发表评论: LED屏幕并不是完全不燃材料。LED屏幕主要由发光二极管(LED)组成,虽然LED本身不易燃,但其外壳和内部组件包含可燃材料。
2025-01-08 21:10
-
瓷砖防火门
发表评论: 满足防火分隔要求即可
2025-01-08 17:23
-
排烟防火阀应该装在排烟机房里面还是外面,有没有明确规定
发表评论: 排烟防火阀的主要安装部位包括排烟风机入口、排烟支管与水平风管交接处、穿越防火分隔构件的管道、特殊空间配置、变形缝处理以及地下空间。1 排烟风机入口处:排烟防火阀应安装在排烟风机或排烟机房的进风管道上。当烟气温度达到280℃时,防火阀会自动关闭,并通过连锁装置切断排烟风机电源,防止高温烟气进入机械系统导致设备损坏或进一步扩散。2排烟支管与水平风管交接处:在每层楼或每个防烟分区的排烟支管与水平风管相接的位置,应设置排烟防火阀。这可以有效隔断不同防烟分区间的烟气传播,确保火势不会通过排烟系统快速蔓延到其他区域。3穿越防火分隔构件的管道:无论是水平风管还是垂直风管穿越防火墙、防火隔墙或楼板等防火分隔构件时,均应在穿越墙体两侧的管道上安装排烟防火阀,以阻止火势通过通风管道跨过防火分隔。4特殊空间配置:对于厨房、浴室、厕所等狭小空间,在不具备防止烟气回流措施的情况下,排烟防火阀应安装在垂直排风管道的支管上,确保这些易产生大量有毒烟气的区域在火灾时能够迅速排除烟雾。5变形缝处理:若排烟管道需穿越变形缝,应在变形缝两侧的管道上分别安装排烟防火阀,以适应建筑结构变化,防止因变形缝导致的烟气泄漏。地下空间:鉴于地下空间火灾时烟气难以自然排出的特点,排烟防火阀的设置更为关键,不仅要在主要排烟管道节点设置,还应考虑各类特殊环境下的安装需求。这些安装部位的选择和设置目的在于防止火势蔓延、维持疏散通道畅通以及保护消防设施,从而在火灾情况下最大限度地减少损失和保护人员安全。
2025-01-08 17:22
-
电动排烟窗问题
发表评论: 安装一台电动排烟窗控制器,每个楼层设置一个控制回路
2025-01-08 17:19
-
0.9米门洞宽度,普通门或防火门是否可以满足0.8米疏散净宽要求?
发表评论: 0.9米的门洞宽度,除去两侧门框约0.1米,基本可以满足0.8米的疏散要求。
2025-01-08 17:13
