高架仓库30米需要设消防登高场地吗?

高架仓库30米需要设消防登高场地吗?


消防网友75086 | 2025-01-18 09:26
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

徐海金 2025-01-20 08:37  1 赞  0 踩 [回复] 举报

高层的要,单层高架不要!

云中飞翔 2025-01-20 08:38  0 赞  0 踩 [回复] 举报

建筑防火通用规范 GB55037-2022 >

3.4.6 高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。未连续布置的消防车登高操作场地,应保证消防车的救援作业范围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。

仓库超过24米即为高层建筑。

应设。

同同不同   回复: 云中飞翔2025-01-20 13:48

建筑高度大于24的非单层工业建筑才是高层

  0 赞    0 踩 [回复] 举报