消火栓箱暗装

楼梯间前室防火隔墙上暗装的消火栓箱直接洞穿墙体,然后在消火栓箱体背面加钢板刷防火涂料这种做法可行吗?

天哥哥 | 2021-12-15 11:51
请写下您的回答回答

回答 | 共3个

消防网友78337 2021-12-16 10:29  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不行,


12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:

2 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;


耐火性能:楼梯间前室按2小时不燃烧体算,

钢结构防火涂料应用技术规程 T/CECS24-2020 没有相关技术规程

你刷防火涂料,按钢结构防火涂料应用技术规程 T/CECS24-2020,类似,也要两面刷。

有志青年119 2024-04-18 17:09  0 赞  0 踩 [回复] 举报

防火措施不可靠,不能把钢结构的防火措施用在此类防火构造上。

可以采用满足耐火极限的防火板材或者半嵌入的安转方式,解决建筑使用上的需求。

李勤 2026-01-22 16:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

不可以,不能改变墙体原始的耐火极限