民用建筑总平面布局是否要求两个出入口?谢谢!

地瓜 | 2022-07-26 11:22
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

牛疼 2022-07-26 13:19  1 赞  0 踩 [回复] 举报

根据建筑规模、建筑形式不同,要求不同。

消防黄河 2022-07-27 10:28  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防规范未提及,规划技术规范有相关要求。

有志青年119 2022-07-27 12:26  2 赞  0 踩 [回复] 举报

1.《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019第4.2.5大型,特大型交通、文化、体育、娱乐、商业等人员密集的建筑基地应符合下列规定:2.建筑基地的出入口不应小于2个,且不宜设置在同一条城市道路上。

2.《城市居住区规划设计标准》GB 50180-2018第6.0.4-1主要附属道路至少应有两个车行出入口连接城市道路,其路面宽度不应小于4.0m。

周家斌 2022-07-27 17:16  1 赞  0 踩 [回复] 举报

消防学前班 2022-08-04 16:56  1 赞  0 踩 [回复] 举报

几千平的厂房要两个出口吗