消防学前班
暂无说说
粉丝:1
关注:2
关注

-
排烟口风速为什么不能符合设计要求
发表评论: 风机都是虚标的 假的数据
2024-12-13 14:47
-
多层建筑是否设置消防扑救面
发表评论: 谢谢 那意思就是如果多层就可以直接4米宽就可以,但必须离外墙不小于5米不大于10米?
2024-12-12 13:49
-
一楼商铺100平米的网吧需要几个安全出口
发表评论: 请问老师儿童活动场所110平首层要设几个门 如果180平又设几个门
2024-12-09 16:36
-
带蓄电池的应急灯具是否需要消防专用供电回路
发表评论: 谢谢,小门面装修,专用消防回路在物业那里不好接,能不能就在自己电源箱内接自己电表的电?
2024-12-05 21:00
-
关于喷淋末端防晃支架问题
发表评论: z这也没说末端要防晃支架啊 ?难道理解为接短立管的是配水管不是配水支管,还是牵强附会的说i改变方向?
2022-12-14 11:20
-
喷淋泵两用一备是要同时启动两台吗
发表评论: h好的谢谢
2022-12-14 11:18
-
厂房仓库排烟天窗要联动吗
发表评论: 设置了手动开启,不用做和报警联动了吧?
2022-12-13 16:49
-
喷淋泵流量选择
发表评论: 有雨淋、预作用,湿式、水喷雾各种系统,并且有建筑内同时有两三种不同部位不同系统,比如化成车间,这样怎么选择喷淋泵
2022-12-13 16:47
-
喷淋泵两用一备是要同时启动两台吗
发表评论: z转化开关只能选择一台
2022-12-13 09:54
-
喷淋泵两用一备是要同时启动两台吗
发表评论: s手动只能支持启动一台,因为控制柜只能选择一台这样是不是不行
2022-12-12 16:17
-
报废车行车间火灾危险性,危废仓库火灾危险性
发表评论: 就是储存一些报废汽车对环境危害的东西,刚建起来进去看也没什么,也没设计图纸,只有个总平图
2022-08-22 15:28
-
报废车行车间火灾危险性,危废仓库火灾危险性
发表评论: 主要是有独立危废仓库,名字像甲乙类
2022-08-20 09:33
-
E类场所灭火器配置
发表评论: 按标准觉得应该配推车二氧化碳了,严重危险级手提式的二氧化碳达布到
2022-08-20 09:01
-
消控室和设备房门窗要求
发表评论: 主要是消控室只是防火隔墙,找不到依据
2022-08-09 15:44
-
如何理解这条规定
发表评论: 等于就是说只要是消控室的主机就没有限制吗
2022-08-09 15:42
-
如何理解这条规定
发表评论: 超高层请问主机在1楼报警联动总线线路能不能跨越避难层和51米楼层共一条回路,多线能不能控制楼顶风机
2022-08-09 14:16
-
消控室和设备房门窗要求
发表评论: 有量化距离要求没
2022-08-09 08:58
-
排烟口高度
发表评论: 如果用墙分隔的,那整个分区除最小清晰高度外都是储烟仓,层高4米,而最小清晰高度是1.6+0.1*4等于2,那么排烟口在2米上就可以了,如果层高6米,那么最小清晰高度1.6+0.1*6等于2.2,那这样排烟口或者自然排烟窗在2.2以上就可以?
2022-08-08 14:35
-
安全疏散门和排烟口
发表评论: 疏散走道上不能设门吧
2022-08-08 09:12
-
排烟口高度
发表评论: 按设计肯定没错,但有点想不通如果那样高10米的排烟口难道设在二米多位置就可以,自然排烟窗也是只要比人高的都可以做自然排烟窗,那门也可以做排烟啊
2022-08-05 09:35
