全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
一楼商铺100平米的网吧需要几个安全出口
在商业综合体一楼商铺100平米经营网吧,建筑内没有设置包厢这类单独隔间,需要几个安全出口
aalwbw 2022-07-25 14:20 3 赞
0 踩 [回复] 举报
这两条你都满足不了,必须设置两个疏散门。
开心就好_5DN4 回复: aalwbw2022-07-25 16:02
可是场所内未设置包厢一类的单独房间啊,在规范中5.4.9中对、室的概念进行了解释厅、室指的是如KTV的包厢,桑拿浴室中按摩室或休息室。所以5.5.15第三项规定不符合设置两个安全出口。
消防网友48598 回复: 开心就好_5DN42022-07-25 16:13
既然5.5.15原则上都需要设置不少于2个安全出口,符合条件的可以降低。网吧不符合条件,所以需要设置不少于2个安全出口,无论大小。
开心就好_5DN4 回复: 消防网友485982022-07-25 16:36
就5.5.15第三项内容理解场所内设置的包厢,休息室,按摩室等独立的房间在不超过50平米停留不超过15人就可以设置一个疏散门。若网吧内未设置包厢等独立房间,便不涉及超过厅室的面积和人人数要求,以此项要求设置两个出口不合理。
但是在5.5.15中第三项规定中是要求面积不超过50平米且停留人数不超过15的厅室可以设置一个疏散门,5.5.8中第二项规定是排除歌舞娱乐放映游戏场所除外可以设置一部疏散楼梯或安全门,所以该网吧的经营面积在100平米,未设置隔间,能够直通室外安全区域,应该也是符合要求的吧。