走道封闭吊顶净高2.6m,走道长度28m,设置机械排烟。清晰高度能否按照净高的一半1.3m?
发表评论: 不可以,同一防烟分区只允许一种排烟方式,优先选用自然排烟。
2026-03-04 09:47
-
改建 扩建浇筑混凝土楼板后
发表评论: 扶梯拆除浇筑楼板势必会增加使用面积、火灾载荷和经营属性,另外你这个地方原来有防火卷帘估计也会进行拆除,不然联动的时候你这块就成封闭的盒子了。肯定是要到设计院进行设计变更,重新申报住建部门验收。
2026-02-11 09:36
-
高位消防水箱出水管如何接自喷系统
发表评论: 消水规5.2.6没有,在自喷规范
2026-01-24 23:34
-
消防前室与首层门厅合并做扩大前室
发表评论: 看地方规定,有些地方要求排烟,有些要求防烟。
2026-01-23 18:33
-
安全疏散路径问题
发表评论: 建规5.5.8:公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。因此,除商业服务网点、住宅室内或者5.5.8允许设置一个安全出口或疏散楼梯的场所外,其他均因设置不少2个。
2026-01-19 16:54
-
从室内开两个门(间距大于5米),通向同一室外疏散楼梯到地面,在宽度满足情况下,是否符合规范?
发表评论: 一楼用不是直通室外了吗,室外楼梯其实就是给二楼用的,如果符合设置一部疏散楼梯消防要求,这个是符合5米间距的。
2026-01-19 16:52
-
歌舞娱乐放映游艺场所里大于50坪的房间疏散门,有没有间距要求
发表评论: 实际执行中,30平就要两个门了,歌舞娱乐游艺放映场所人员密度0.5m²/人,30平方已经达到15人,因此30平方就需要按照两个门设计。
2025-03-14 16:40
-
袋形走道尽端房间
发表评论: 疏散方向大于45°,不属于袋型走道尽端
2024-07-17 11:24
-
一级消防工程师证书可以去消防控制室值班吗?
发表评论: 兄弟,你这个太大才小用了,说实话一消确实不能去值班,就算维保方向也 不能代替操作方向值班使用。
2024-03-29 12:29
-
一个湿式报警阀所带的喷淋头数量不宜超过800个
发表评论: 确实是不宜,不属于违反强条。你说可能不好使,政府部门提出才好使。
2024-03-29 11:36
-
50m高的消防水池,从dn100消防管道流出来,出来水的流量有多大,怎么计算,流速是多少,如何计算。
发表评论: 流速是设计的事情,你操心这个有些多余。
2024-03-02 16:06
-
独栋酒店算大型商业综合体吗
发表评论: 面积达到5w平方,功能两种及以上认定为大型商业综合体
2024-01-24 21:34
-
消防水泵设置于地下空间,该地下空间实质已经成为了受限空间,是否妥当。
发表评论: 有限空间是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离入口较为狭窄,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧气含量不足的空间。
2024-01-17 20:17
-
封闭楼梯间改为防烟楼梯间需要设置机械加压送风吗
发表评论: 哦,好的。我看写了封闭楼梯间不满足自然通风条件可以设置机械加压送风系统或者采用防烟楼梯间,我认为不需要考虑机械加压送风了。
2024-01-15 14:54
-
普通电梯前室需要设置防火门吗?
发表评论: 还是要设置候梯厅的,建规5.5.14条,不能直接对营业厅、展览厅。
2023-11-14 23:05
-
沿街商业与商业服务网点安全疏散问题
发表评论: 你要搞清楚商铺和商业服务网点的区别
2023-10-27 17:33
-
消火栓箱门开启能挡疏散门吗?不挡疏散门开向另一侧时又达不到120°,此种情况应该怎么设置更为合理?
发表评论: 现在怎么会还有双栓的消火栓,不是不让用了吗?
2023-10-07 17:12
-
普通电梯前室需要设置防火门吗?
发表评论: 直接对外是没有要求,玻璃门也可以。我的意思是开向建筑内方向的地方。
2023-10-07 14:29
-
gb50261关于机械三通的要求与gb50974的要求不一样
发表评论: 喷淋按照自喷的来,消火栓按照消水规来
2023-05-07 22:06
-
消防控制室必须要设置挡鼠板吗?
发表评论: 通规6.1才实施,目前按建规不需要。