消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

普通电梯前室需要设置防火门吗?

请教一下各位,多层裙房建筑普通电梯厅入口需要设置防火门吗?电梯对面就是楼梯间,封闭楼梯间有防火门,电梯厅入口这块没有,是否不需要设置?有没有依据?

消防网友73006 | 2023-10-07 14:03
请写下您的回答回答

回答 | 共5个

我的是昵称 2023-10-07 14:24  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有要求吧,玻璃门都没问题。前室的门和消防电梯要设前室。这方面要用防火门。

消防网友73006   回复: 我的是昵称2023-10-07 14:29

直接对外是没有要求,玻璃门也可以。我的意思是开向建筑内方向的地方。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

周家斌 2023-10-07 20:57  1 赞  0 踩 [回复] 举报

不需要,但是电梯层门必须有耐火极限的要求(新规是完整性的要求)

消防网友73006   回复: 周家斌2023-11-14 23:05

还是要设置候梯厅的,建规5.5.14条,不能直接对营业厅、展览厅。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

阳明心 2023-10-08 09:14  0 赞  0 踩 [回复] 举报

随时随地观察身边现场,普通电梯前室都没有设置防火门的

关闭

关闭

手机APP下载