我的是昵称 一级注册消防工程师
暂无说说
粉丝:2
关注:1
关注

-
学生宿舍是否需要安装自动报警系统?
发表评论: 原因是你没有仔细看规范。把字给看漏了。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.4.1 7.7 大、中型幼儿园的儿童用房等场所建筑防火通用规范 GB55037-20228 托儿所、幼儿园,老年人照料设施,任一层建筑面积大于500㎡或总建筑面积大于1000㎡的其他儿童活动场所 。是说面积在于500平的就要设置。或者大于1000平的其它儿童活动场所也要设置。你理解错了。
2024-02-01 09:10
-
配电房使用七氟丙烷灭火系统的七氟丙烷有效期是多少年?
发表评论: 七氟丙烷只要压力能达到,长期有效,所要考虑的是钢瓶的检验时间3年。
2024-02-01 08:54
-
喷淋末端支架可以用吊丝吗? 还是必须用固定支架? 依据出自那个规范??
发表评论: 不能用吊丝,要用固定支架。水流动时会晃动。
2024-01-02 13:47
-
请问单独一间的地下消防泵房是否可以做L型敞开楼梯直接疏散到地面?(无其它房间)
发表评论: 可以的,水泵房楼梯只要求直通室外,没有要求样式和形式。地下室的楼梯埋深不大于10,可以不做防烟楼梯。要考虑的就剩敞开和封闭。但你的是楼梯做在水泵房内,是专用的,不是共用的疏散通道,是可以敞开的。
2024-01-02 11:08
-
消防应急照明灯具是否每个单独房间都要安装?
发表评论: 按规范建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) >来说,不需要。10.3.1 除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明: 1 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层(间); 2 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所; 3 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所; 4 公共建筑内的疏散走道; 5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。办公室不属于人密场所,如果是有办公属性的会议室要设。再说了,应急照明是疏散逃生用的,是设在疏散通道,前室和楼梯间的。 房间疏散门不用安全出口标识。办公室大了,人可以用疏散指示标志。安全出口标志是在前室入口或楼梯间入口处相对安全的地方用的。
2023-12-15 13:21
-
在烟规中,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;是否指的是联锁启动呢?
发表评论: 那要是你去执业,你是按规范来还是按石峥嵘写的解读来?你认为设计院会按石峥嵘写的解读来设计?很明显就是按规范执行的。
2023-12-11 15:45
-
在烟规中,系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;是否指的是联锁启动呢?
发表评论: 你没有搞明白连锁和联动的意思。联动你可以理解为需要联动控制器逻辑判断。连锁就像连锁反应一样,是不需要控制器,这边有动作那边就启动。就像水泵连锁启泵,压力低于低压压力开关设定值就直接启泵。而风口开风机是需要联动控制器控制启动的,所以是联动启动。
2023-12-11 15:11
-
宿舍是否需要设置自动喷水灭火系统
发表评论: 建筑防火通用规范 GB55037-2022 >1 一类高层公共建筑及其地下、半地下室; 2 二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房;宿舍建筑设计规范 JGJ36-2016 >7.1.7 宿舍建筑的室内消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙、自动喷水灭火系统等消防设施应按照现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的相关规定设计。其中一类高层建筑的宿舍和二类高层建筑的公共活动用房、走道应设置自动喷水灭火系统。
2023-12-05 09:05
-
楼顶疏散面积计算
发表评论: 你说的太阳能是指太防能发电板吧?是住宅还是公共建筑?是住宅的话,有没有借用相邻单元的疏散楼梯?如果有借用,那屋面就要有疏散通道。屋面的面积也是要考虑的,为什么屋顶的设备房面积超过屋面面积的1/4就要算入楼高?就是因为占用了人站立的地方,如果人站在太防能上面,就增高了救援高度。现在的太防能都是在验收后装的,如果在住建验收前安装是不能通过的。非要算的话就按避难层的要求套,每平米5个人。
2023-12-05 08:53
-
真心请教!丁戊类厂房消防车道设置要求
发表评论: 车道宽度够,还有就是要有回车场,转弯半径的要求。
2023-12-05 08:38
-
一个防火分区内存在多个防烟分区,此时在A防烟分区内触发一个火警信号,在相邻的B防烟分区内再出发一个火警信号,是否两个防烟分区内的排烟风机均不启动呢?
发表评论: 准确来说,是防排烟系统不动作。声光 广播 应急 还有相关的防火分割设施要动作。
2023-12-05 08:30
-
安全出口的防火挑檐
发表评论: 是高层建筑吗?高层建筑必须是防火挑檐。不是高层可不设防火挑檐,如果是雨蓬那就没要要求了。
2023-12-04 17:00
-
一个防火分区内存在多个防烟分区,此时在A防烟分区内触发一个火警信号,在相邻的B防烟分区内再出发一个火警信号,是否两个防烟分区内的排烟风机均不启动呢?
发表评论: 不能,排烟不能理解成启动风机。排烟是一整个排烟系统在工作。有排烟风机 排烟阀 防火排烟阀。在一个防烟分区内的两个感烟探测器报警,是先打开该防烟分区的排烟口排烟阀,排烟口排烟阀打开的动作信号联动启动排烟风机。规范里已经写清楚了。如果一个防火分区发生一起火灾,而热烟进入相邻的两个防烟分区,那也是哪个防烟分区先两个报就先打工哪个区分的排烟设施。消防里的设定就是同一时间一个火灾。
2023-12-04 16:44
-
老师,金属非金属地下矿山属于消防重点单位吗?
发表评论: 消防规范里面没有矿山是消防重点单位方面的条文。你查一下安监方面关于矿山的规范。
2023-12-04 08:41
-
室外疏散楼梯
发表评论: 符合规范要求。楼梯周围2.0m内的墙上不设置其他开口,指的是室外楼梯攀附的这面墙,在楼梯的周围不能有洞口,图上的窗口是在别外一面墙了。
2023-12-04 08:35
-
一个防火分区内存在多个防烟分区,此时在A防烟分区内触发一个火警信号,在相邻的B防烟分区内再出发一个火警信号,是否两个防烟分区内的排烟风机均不启动呢?
发表评论: 一个防火分区内,分别在两个防烟分区报警,防排烟系统不启动。其它联动报警应急的设施工作。按控制器程序逻辑设定上来说,不在一个防烟分区等同于没有产生大量的热烟,不需要排烟。
2023-12-04 08:31
-
CT室是否需要安装防火门?
发表评论: 按图纸施工,不按图纸住建是验不过的。你可以先按要求装防火门。等住建验收通过后,再改回自已想安装的门。基本上都是这样操作的。这样你们的目的达到了,住建也不用担责。双赢。
2023-11-29 08:41
-
两套湿式报警阀组压力变化不一致
发表评论: 3号有问题,估计是报警阀阀瓣没关闭,系统侧会随着供水侧的压力降低而降低。正常情况下,喷头爆掉洒水了,系统侧的压力降低,,供水侧比系统侧压力大,阀瓣打开水进入到报警管路压力开关动作起泵水力警铃响。排除掉系统侧大量漏水或喷头爆了之外,系统侧的压力不应有波动。你看看报警管路的常开阀门是不是关了,如果关了,打开后报警管路有动作就是报警阀故障。
2023-11-24 13:24
-
简易喷淋规范要求
发表评论: 没有规范,你查一下地方性的文件。有的地方有这样的文件,你可以参考一下。既有住宅建筑功能改造技术规范 JGJ/T390-2016 7.2.7 既有住宅建筑的消防改造需要增设简易喷淋时,可参照现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084中关于局部应用系统的相关内容,并应符合当地消防主管部门的要求。这个过时的文件你参考下。
2023-11-24 09:58
-
火灾自动报警系统的设置要求
发表评论: 你这个开放性的发散性的问题。对于规范每个人的理解都不一样,只能最大程度的按规范来执行。建筑防火通用规范 GB55037-2022 里面的全是强条,是必须按规范要求执行。建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 里面的条文,有的强条被废止了,但不是废除了,只是变成了一般项。建通规里面如果数据或条文不清晰的,可以引用设计规范里面的。现在的两份规范应该是互补的。
2023-11-24 09:40
