消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

一个防火分区内存在多个防烟分区,此时在A防烟分区内触发一个火警信号,在相邻的B防烟分区内再出发一个火警信号,是否两个防烟分区内的排烟风机均不启动呢?

一个防火分区内存在多个防烟分区,此时在A防烟分区内触发一个火警信号,在相邻的B防烟分区内再出发一个火警信号,是否两个防烟分区内的排烟风机均不启动呢?这个在报警和防排烟规范中均没有说明。

尤里奥洛夫 | 2023-12-02 10:13
请写下您的回答回答

回答 | 共10个

无敌的我 2023-12-03 20:04  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一个防烟分区内需要两个独立的探测器才能联动排烟系统,如果只是一个探测器的话,很有可能是误报警。

我的是昵称 2023-12-04 08:31  0 赞  0 踩 [回复] 举报

一个防火分区内,分别在两个防烟分区报警,防排烟系统不启动。其它联动报警应急的设施工作。按控制器程序逻辑设定上来说,不在一个防烟分区等同于没有产生大量的热烟,不需要排烟。

尤里奥洛夫   回复: 我的是昵称2023-12-04 14:48

所以说这就是个跨区域控制的问题,规范里没有明确规定,是否可以和“同一时间发生一起火灾”来判断呢?

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

我的是昵称   回复: 尤里奥洛夫2023-12-04 16:44

不能,排烟不能理解成启动风机。排烟是一整个排烟系统在工作。有排烟风机  排烟阀 防火排烟阀。在一个防烟分区内的两个感烟探测器报警,是先打开该防烟分区的排烟口排烟阀,排烟口排烟阀打开的动作信号联动启动排烟风机。规范里已经写清楚了。如果一个防火分区发生一起火灾,而热烟进入相邻的两个防烟分区,那也是哪个防烟分区先两个报就先打工哪个区分的排烟设施。消防里的设定就是同一时间一个火灾。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

尤里奥洛夫   回复: 我的是昵称2023-12-04 17:27

总的来说,就是如果相邻2个防烟分区,每个防烟分区报1个火警的情况,规范里就不做要求动作了吧。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

我的是昵称   回复: 尤里奥洛夫2023-12-05 08:30

准确来说,是防排烟系统不动作。声光 广播 应急 还有相关的防火分割设施要动作。

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

安洪全 2023-12-04 08:43  0 赞  0 踩 [回复] 举报

有啊,清清楚楚


火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

4.5.2 排烟系统的联动控制方式应符合下列规定:   

1 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。   

2 应由排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。


条文说明:

4.5.2 排烟系统在自动控制方式下,同一防烟分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮报警信号的“与”逻辑联动启动排烟口或排烟阀。通常联动排烟口或排烟阀的电源为直流24V ,此电源可由消防控制室的直流电源箱提供,也可由现场设置的消防设备直流电源提供,为了降低线路传输损耗,建议尽量采用现场设置消防设备直流电源的方式供电。串接排烟口的反馈信号应并接,作为启动排烟机的联动触发信号。

潘天坤 2024-06-19 20:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

从报警设计规范来说,不同防烟分区的报警信号不是作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号

但是一个防火分区的两个报警信号一般可以作为“需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备的联动触发信号”,这样子操作,可能风机和排烟口都会动作(现场接线和逻辑的问题),但是规范没有要求这种情况联动开启风机

尤里奥洛夫   回复: 潘天坤2024-06-24 21:46

就是说,可以调整逻辑,但不做强制要求吧

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

潘天坤   回复: 尤里奥洛夫2024-06-25 21:07

属于火灾自动报警设计规范里没有提的到内容,防排烟设计规范没有联动逻辑要求

规范没有强制要求这个时候排烟风机需要启动,没有启动不违法排烟风机不违反规范要求(但是要考虑同一防火分区两个报警信号确认火灾之后,声光、广播、应急照明这些系统的动作)

还有就是如果这两个防烟分区由同一台排烟风机负责,此时开启某个排烟口或者两个排烟口都开启的话,可能会违反规范要求,本防烟分区还没确认火灾就打开排烟口,设计排烟量可能会不够(如果计算排烟量刚刚好的话)

上述为根据国家规范的个人理解,有些地区技术文明可能有特别规定,建议结合地区技术文件和地区设计、审查、验收专家们的意见综合考虑

  0 赞    0 踩 [回复] 举报

关闭

关闭

手机APP下载