室外疏散楼梯

7.1.11条 3 除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置其他开口,疏散门不应正对梯段。

图中窗户满足这项条文要求吗?

酸奶不酸 | 2023-12-01 18:21
请写下您的回答回答

回答 | 共6个

和和 2023-12-02 06:16  0 赞  0 踩 [回复] 举报

满足

我的是昵称 2023-12-04 08:35  1 赞  0 踩 [回复] 举报

符合规范要求。楼梯周围2.0m内的墙上不设置其他开口,指的是室外楼梯攀附的这面墙,在楼梯的周围不能有洞口,图上的窗口是在别外一面墙了。

消防网友68723 2023-12-04 09:39  0 赞  0 踩 [回复] 举报

没有看到疏散门?

窝窝头 2023-12-04 10:32  1 赞  0 踩 [回复] 举报

窗户没有开向室外疏散梯这一侧,所有没有问题

钓鱼岛是中国的 2023-12-05 00:21  0 赞  0 踩 [回复] 举报

室外疏散楼梯所临的墙面,2米范围之内不能开口

luagan 2026-04-13 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

按建规6.4.1条楼梯间窗和两侧门、窗、洞口边缘的水平距离不应小于1.0m,图中1.15m,另外室外楼梯所在外墙,楼梯周围2米范围没有其他洞口。应该是满足规范要求的。