室外疏散楼梯
发表评论: 窗户没有开向室外疏散梯这一侧,所有没有问题
2023-12-04 10:32
-
喷头与灯具间距来子哪本规范
发表评论: 以前的一本 给排水设计手册,有提到喷头离灯具距离不能小于30厘米
2023-12-04 10:21
-
“前室穿套”的前生今世-建筑防火漫谈!
发表评论: 一个门完又一个。。。好可怕,这种门连门真的方便逃生么
2021-11-03 10:22
-
一共三层楼的建筑,建筑面积共2600平米的办公建筑,现有室内消火栓,需要做消防喷淋和烟感吗?
发表评论: 干嘛不自己查
2021-10-18 10:56
-
《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017 中特别场所是什么场所?
发表评论: 确实是有这个问题。之前都没仔细看,提的好。特别场所是不是指除了后面的民用建筑和厂房仓库之外的?
2021-10-13 10:01
-
幕墙钢龙骨是否需要做防火涂料
发表评论: 钢结构的梁柱板这些,是考虑它是建筑承重的一部分,疏散楼梯是考虑人员疏散需要,所以需要考虑耐火极限要满足上表的要求。幕墙钢龙骨无消防上的需求,不是消防的一部分,不需要做防火涂料。
2021-10-13 09:47
-
关于自习室这种新兴产业应该如何定义其建筑使用功能?
发表评论: 自习室和培训室没什么区别啊,只是少了一个老师吧。
2021-10-13 09:43
-
消防水池上层是否可以设厨房,餐饮
发表评论: 没有这个要求。
2021-10-13 09:40
-
大中型商场地面已设置疏散指示灯天花是否还需要设置?
发表评论: 地面是增设。
2021-10-11 11:01
-
建筑的分类
发表评论: 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 5.1.1de 表格,高度大于24米的医疗建筑属于一类高层,小于24米为多层。 对于公共建筑,本规范以24m作为区分多层和高层公共建筑的标准。在高层建筑中将性质重要、火灾危险性大、疏散和扑救难度大的建筑定为一类。例如,将高层医疗建筑、高层老年人照料设施划为一类,主要考虑了建筑中有不少人员行动不便、疏散困难,建筑内发生火灾易致人员伤亡。
2021-10-09 15:03
-
关于地下(半地下)室楼梯间在首层与地上部分楼梯间完全分隔、通道均各自直通室外的情况下,地上、地下形式是否保持一致的问题
发表评论: 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017 3.1.6 封闭楼梯间应采用自然通风系统,不能满足自然通风条件的封闭楼梯间,应设置机械加压送风系统。当地下、半地下建筑(室)的封闭楼梯间不与地上楼梯间共用且地下仅为一层时,可不设置机械加压送风系统,但首层应设置有效面积不小于1.2m2的可开启外窗或直通室外的疏散门。
2021-10-08 11:15
-
关于规范文本底色的意见
发表评论: 他讲的应该是微信公众号的,如果能出个页面底色可选的也不错~
2021-10-08 09:05
-
气体灭火如何在日常中安全运行,在发生火灾时可以快速反应。
发表评论: 平时运行时消防主机处于手动,气灭盘手动,驱动气瓶有安全销。这不是技术问题,是管理问题了。都按这样设置,要自动灭火系统做什么。
2021-09-12 10:36
-
无明火的厨房是否可以不做防火门,可否当做明档类不做防火分隔
发表评论: 建规6.2.3 条文解释,本条规定了属于易燃、易爆且容易发生火灾或高温、明火生产部位的防火分隔要求。厨房火灾危险性较大,主要原因有电气设备过载老化、燃气泄漏或油烟机、排油烟管道着火等。因此,本条对厨房的防火分隔提出了要求。如果是洗菜区,配菜区,可以不做防火分隔。
2021-06-11 16:13
-
为什么消防资源网把图集取消了呢 找不到了
发表评论: 可不是么,我前几天还找半天
2021-06-11 16:02
-
疏散通道上常闭式防火门是否需要防火门监控?
发表评论: 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013第4.6.1.2疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。火报规范比建火规对防火门监控更细化,所以应该从严按火报规,建火规本来就只是写了大方向。
2021-06-10 08:40
-
消防验收。
发表评论: 1300社区用房是报消防验收备案
2021-06-10 08:35
-
食堂需要设置喷淋吗
发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >8.3.4 除本规范另有规定和不适用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统: 2 任一层建筑面积大于 1500m² 或总建筑面积大于 3000m² 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;
2021-03-18 17:25
-
关于3层幼儿园敞开式外廊和楼梯间
发表评论: 需要设置,幼儿园走廊有可能有易燃性的物品,做烟感和喷淋,可以及时灭火。
2021-03-18 17:20
-
喷淋泵可以和消火栓泵合用吗?
发表评论: 不能。要独立使用