消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

气体灭火如何在日常中安全运行,在发生火灾时可以快速反应。

平时运行时消防主机处于手动,气灭盘手动,驱动气瓶有安全销。在这样的情况下如何做才能保证日常运行平稳,在发生火灾时可以快速反应?


消防网友67334 | 2021-09-10 14:48
请写下您的回答回答

回答 | 共4个

窝窝头 2021-09-12 10:36  0 赞  0 踩 [回复] 举报

平时运行时消防主机处于手动,气灭盘手动,驱动气瓶有安全销。这不是技术问题,是管理问题了。都按这样设置,要自动灭火系统做什么。

空中飞人 2021-10-04 14:51  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气体灭火系统也是一类危险源。必须分析实际应用的伤亡事故风险(预防自动控制时误动作导致人员伤亡事故)切换设置手动和自动(有关规范也有说明:有人进入保护区时应设置手动)。例如:图书馆、档案馆、计算机房,上班期间有人进入时,应设置手动,下班后无人进入应设置为自动。有人值班时,设置为手动控制,万一发生火警,完全来得及手动控制。若不分析实际风险而全天自动控制,一旦系统误动作,就发生人员窒息死亡事故。

黄辉 2022-02-15 10:34  0 赞  0 踩 [回复] 举报

气体灭火系统设计规范 GB50370-2005

5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式。防护区内外应设手动、自动控制状态的显示装置。


规范明确规定,没有人员在防护区,需要设置为自动控制方式。


驱动气瓶的安全销分两个,一个是电磁阀的安全销,一个是机械应急启动安全销。

电磁阀的安全销是需要拔除的。具体可参考以下文章


气体灭火系统瓶组保险销有什么作用,什么情况下需要去除保险销?


李勤 2025-11-25 13:05  0 赞  0 踩 [回复] 举报

要相信科技的可靠性,我们综合体项目气体主机都是在自动状态,驱动气瓶安全销也是正常状态的。

关闭

关闭

手机APP下载